ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 (edited) Αυτό μου δείχνει ένας kostalpiko 10.1 Το δείχνει όταν έχω όλα τα string(κ τα 3) κουμπωμένα στον inverter,εάν αφαιρέσω ένα συγκεκριμένο string ο inverter μπαίνει κανονικά στο δίκτυο (το κάνει μετά απο βροχή ) Edited Νοέμβριος 20 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ Link to comment Share on other sites More sharing options...
jsk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 megger στο string έκανες? το μύνημα που σου βγάζει είναι ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ-ΒΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 megger στο string έκανες? ναι , ειναι Ο.Κ δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ? οχι, τιπτ αλλο Link to comment Share on other sites More sharing options...
jsk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 2 άλλα πράγματα που θα κοίταγα θα έβαζα μόνο του το προβληματικό string και στις τρείς εισόδους ικαι θα έβαζα και ένα σωστό string πάλι και στις τρεις εισόδους για να αποκλείσω πρόβλημα του ινβέρτερ με τα άλλα εκτός και μετά θα έπαιζα πάνελ με πάνελ να δώ μήπως κάποιο πάνελ έχει θέμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...