ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 (edited) Αυτό μου δείχνει ένας kostalpiko 10.1 Το δείχνει όταν έχω όλα τα string(κ τα 3) κουμπωμένα στον inverter,εάν αφαιρέσω ένα συγκεκριμένο string ο inverter μπαίνει κανονικά στο δίκτυο (το κάνει μετά απο βροχή ) Edited Νοέμβριος 20 , 2012 by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
jsk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 megger στο string έκανες? το μύνημα που σου βγάζει είναι ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ-ΒΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2012 megger στο string έκανες? ναι , ειναι Ο.Κ δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ? οχι, τιπτ αλλο
jsk Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2012 2 άλλα πράγματα που θα κοίταγα θα έβαζα μόνο του το προβληματικό string και στις τρείς εισόδους ικαι θα έβαζα και ένα σωστό string πάλι και στις τρεις εισόδους για να αποκλείσω πρόβλημα του ινβέρτερ με τα άλλα εκτός και μετά θα έπαιζα πάνελ με πάνελ να δώ μήπως κάποιο πάνελ έχει θέμα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα