Μετάβαση στο περιεχόμενο

Manulfaction Installation Error σε Kostal


ΝΙΚΟΣΤΡΙ

Recommended Posts

Αυτό μου δείχνει ένας kostalpiko 10.1 Το δείχνει όταν έχω όλα τα string(κ τα 3) κουμπωμένα στον inverter,εάν αφαιρέσω ένα συγκεκριμένο string ο inverter μπαίνει κανονικά στο δίκτυο

(το κάνει μετά απο βροχή )

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

megger στο string έκανες?

ναι , ειναι Ο.Κ

 

 

δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ?

οχι, τιπτ αλλο

Link to comment
Share on other sites

2 άλλα πράγματα που θα κοίταγα

 

θα έβαζα μόνο του το προβληματικό string και στις τρείς εισόδους ικαι θα έβαζα και ένα σωστό string πάλι και στις τρεις εισόδους για να αποκλείσω πρόβλημα του ινβέρτερ με τα άλλα εκτός και μετά θα έπαιζα πάνελ με πάνελ να δώ μήπως κάποιο πάνελ έχει θέμα.

Link to comment
Share on other sites