Αυτό μου δείχνει ένας kostalpiko 10.1 Το δείχνει όταν έχω όλα τα string(κ τα 3) κουμπωμένα στον inverter,εάν αφαιρέσω ένα συγκεκριμένο string ο inverter μπαίνει κανονικά στο δίκτυο

(το κάνει μετά απο βροχή )

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Δημοσιεύτηκε

megger στο string έκανες? το μύνημα που σου βγάζει είναι ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ-ΒΛΑΒΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, δεν έχει κανένα άλλο στοιχείο όπως Riso κλπ?

Δημοσιεύτηκε

2 άλλα πράγματα που θα κοίταγα

 

θα έβαζα μόνο του το προβληματικό string και στις τρείς εισόδους ικαι θα έβαζα και ένα σωστό string πάλι και στις τρεις εισόδους για να αποκλείσω πρόβλημα του ινβέρτερ με τα άλλα εκτός και μετά θα έπαιζα πάνελ με πάνελ να δώ μήπως κάποιο πάνελ έχει θέμα.