kantouras Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2012 Καλησπερα ειναι 1 πρωτη φορα που γραφω αλλα σας διαβαζω χρονια και μου εχετε δωσει απειρες απαντησεις. Εχω 1 παροχη νερου που δινει σε 2 οικιες.Οταν ολοι ανοιγουμε βρυσες ειναι δυσκολα.Το κοστος νεας συνδεσης νερου ειναι 650€.Η παροχη εχει 1 μειωτηρα και εχω 4 bar.Πιεση δικτυου 7.5 bar. Σκεφτομουν να εβαζα 2 μειωτηρες εναν για καθε οικια στα 4 bar η ποσοτητα νερου ομως θα αλλαζε?
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Τι παροχή σας έδωσε η ΕΥΔΑΠ και τι παροχή έχει το κάθε σπίτι; (εννοώ διάμετρο σωλήνα). Αν βάλεις δύο μειωτές πίεσης αντί γιά ένα ίσως και να δυσχαιράνεις την κατάσταση αφού εισάγεις δύο συσκευές "μεγάλης υδραυλικής απώλειας" αντί για μία που είναι τώρα. Τι γίνεται όταν ανοίγεις πολλές βρύσες στο ένα μόνο σπίτι ενώ στο άλλο καμία? Πάλι πέφτει η παροχή; Α δοκίμαζες να ρυθμίσεις τον μειωτή στα 4,5 ή στα 5 bar βλέπεις να αλλάζει κάτι; Τα σπίτια είναι στην ίδια στάθμη ή το ένα ψηλώτερα από το άλλο; Αν είναι το ένα πάνω από το άλλο τότε τι γίνεται όταν το πάνω έχει ανοιχτή βρύση και ανοίξεις την βρύση στο κάτω. Τι γίνεται αν κάνεις το ανάποδο; Ψάξ' το λίγο και πες μας τα αποτελέσματα.