Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αιωρουμενα σωματιδια


afilotimos

Recommended Posts

Σέ πολλούς επαγγελματικούς χώρους έχει χρησιμοποιηθεί υαλοβαμβακας σέ κανάλια -μηχανήματα κλιματισμού καί πετροβαμβακας -ορυκτοβάμβακας σέ ψευδοοφές.Εχετε πληροφορίες γιά τή συγκέντρωση αιωρουμένων ινών σαυτούς τούς χώρους;

Link to comment
Share on other sites

Γνωρίζετε άν τα φίλτρα αέρος ενεργού άνθρακα έχουν κάποιο κίνδυνο για την υγεία και εαν μπορούν να συγκρατήσουν αναπνεύσιμα σωματιδια ;

Edited by afilotimos
Link to comment
Share on other sites

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα για αέρα δεν προκαλούν κίνδυνο για την υγεία και απορροφούν αέριους ρύπους τα οποία δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα σωματιδιακά φίλτρα. Υπάρχουν όμως πια πιο εξελιγμένα χημικά φίλτρα που εξουδετερώνουν κατα 99,5% τους αέριους ρύπους

Link to comment
Share on other sites

Απ'ο αυτά που διαβάζω το ειδος των ρύπων που συγκρατούν διαφέρει σε διαφόρους τύπους άνθρακα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να συγκρατεί αναπνεύσιμα σωματίδια (κάτω απο 2,5μ) Τι είναι αυτά τα σύγχρονα χημικά φίλτρα; Σευχαριστώ πολύ .

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν πολλά είδη ενεργού άνθρακα εξαρτάται κατα κύριο λόγο από τον εμποτισμό τους με άλλες οξειδωτικές ενώσεις.

Και βέβαια μπορούν να συγκρατήσουν σωματίδια μεγέθους <2,5 μ.

Τα νέα χημικά φίλτρα είναι μίγμα ειδικού ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας κατάληλα εμποτισμένα σε υπερμαγγανικό κάλιο ή υπερμαγγανικό νάτριο. Τα συγκεκριμένα φίλτρα κατασκευάζονται ανάλογα με την εφαρμογή που έχουμε. Υπάρχουν 16 είδη μπρείτε να δείτε στο www.purafil.com Ψάξτε για την νέα τεχνογία του PuraGRID Filter.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα: Εάν σε καναλάτο κλιματιστικό βάλουμε στα στόμια εξόδου φίλτρα F5 (π.χ. 1mm) και στην προσαγωγή παρόμοιο φίλτρο , θα αυξηθεί η πίεση και θα έχουμε διαφυγή αέρα από τις συνδεσεις των αεραγωγών ή απλώς θα μειωθεί πάρα πολύ η παροχή; Θα χαλάσει σίγουρα το μηχάνημα;

Edited by afilotimos
Link to comment
Share on other sites

Τοποθετώντας 2 φίλτρα κλάσης F5 σε καναλάτη μονάδα θα έχεται μεγάλο πρόβλημα λόγω της μεγάλης πτώσης πίεσης που υπάρχει. Η καναλάτες μονάδες έχουν πολύ μικρή διαθέσιμη στατική. Η παροχή της μονάδας θα μειωθεί κατά πολύ και ίσως προκαλέσει πρόβλημα στην μονάδα όταν στα φίλτρα αρχίσει ο κορεσμός.

Link to comment
Share on other sites

Έχετε να προτείνετε άλλα βάσει 779/2012 και για την εξοδο των καναλιών ,ώστε να ελατωθούν τα αναπνεύσιμα (<10μ) που πιθανόν να εισέρχονται από τις συνδέσεις των αεραγωγών στην πορεία τους σε επαφή με υαλοβάμβακα -πετροβάμβακα; Να θεωρήσουμε οτι η μείωση της παροχής δεν μας ενοχλεί .

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο