afilotimos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 Σέ πολλούς επαγγελματικούς χώρους έχει χρησιμοποιηθεί υαλοβαμβακας σέ κανάλια -μηχανήματα κλιματισμού καί πετροβαμβακας -ορυκτοβάμβακας σέ ψευδοοφές.Εχετε πληροφορίες γιά τή συγκέντρωση αιωρουμένων ινών σαυτούς τούς χώρους;
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 δείτε αυτά Man Made Mineral Fiber Emission from HVAC-components Dust in buildings with man-made mineral fiber ceiling boards 1
afilotimos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 nvel σέ ευχαριστώ πολύ , θα τα μελετησω άμεσα
afilotimos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2012 (edited) Γνωρίζετε άν τα φίλτρα αέρος ενεργού άνθρακα έχουν κάποιο κίνδυνο για την υγεία και εαν μπορούν να συγκρατήσουν αναπνεύσιμα σωματιδια ; Edited Νοέμβριος 28 , 2012 by afilotimos
Durban Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2012 Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα για αέρα δεν προκαλούν κίνδυνο για την υγεία και απορροφούν αέριους ρύπους τα οποία δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα σωματιδιακά φίλτρα. Υπάρχουν όμως πια πιο εξελιγμένα χημικά φίλτρα που εξουδετερώνουν κατα 99,5% τους αέριους ρύπους
afilotimos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2012 Απ'ο αυτά που διαβάζω το ειδος των ρύπων που συγκρατούν διαφέρει σε διαφόρους τύπους άνθρακα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αν μπορεί να συγκρατεί αναπνεύσιμα σωματίδια (κάτω απο 2,5μ) Τι είναι αυτά τα σύγχρονα χημικά φίλτρα; Σευχαριστώ πολύ .
Durban Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2012 Υπάρχουν πολλά είδη ενεργού άνθρακα εξαρτάται κατα κύριο λόγο από τον εμποτισμό τους με άλλες οξειδωτικές ενώσεις. Και βέβαια μπορούν να συγκρατήσουν σωματίδια μεγέθους <2,5 μ. Τα νέα χημικά φίλτρα είναι μίγμα ειδικού ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας κατάληλα εμποτισμένα σε υπερμαγγανικό κάλιο ή υπερμαγγανικό νάτριο. Τα συγκεκριμένα φίλτρα κατασκευάζονται ανάλογα με την εφαρμογή που έχουμε. Υπάρχουν 16 είδη μπρείτε να δείτε στο www.purafil.com Ψάξτε για την νέα τεχνογία του PuraGRID Filter. 1
afilotimos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2012 (edited) Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα: Εάν σε καναλάτο κλιματιστικό βάλουμε στα στόμια εξόδου φίλτρα F5 (π.χ. 1mm) και στην προσαγωγή παρόμοιο φίλτρο , θα αυξηθεί η πίεση και θα έχουμε διαφυγή αέρα από τις συνδεσεις των αεραγωγών ή απλώς θα μειωθεί πάρα πολύ η παροχή; Θα χαλάσει σίγουρα το μηχάνημα; Edited Δεκέμβριος 2 , 2012 by afilotimos
Durban Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Τοποθετώντας 2 φίλτρα κλάσης F5 σε καναλάτη μονάδα θα έχεται μεγάλο πρόβλημα λόγω της μεγάλης πτώσης πίεσης που υπάρχει. Η καναλάτες μονάδες έχουν πολύ μικρή διαθέσιμη στατική. Η παροχή της μονάδας θα μειωθεί κατά πολύ και ίσως προκαλέσει πρόβλημα στην μονάδα όταν στα φίλτρα αρχίσει ο κορεσμός.
afilotimos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Έχετε να προτείνετε άλλα βάσει 779/2012 και για την εξοδο των καναλιών ,ώστε να ελατωθούν τα αναπνεύσιμα (<10μ) που πιθανόν να εισέρχονται από τις συνδέσεις των αεραγωγών στην πορεία τους σε επαφή με υαλοβάμβακα -πετροβάμβακα; Να θεωρήσουμε οτι η μείωση της παροχής δεν μας ενοχλεί .
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα