Αυτοψία σε υπάρχον σύστημα εξαερισμού.

Πελάτης παραπονιέται ότι το σύστημά του, εγκατεστημένο προ 6μήνου από άλλη εταιρεία δεν δουλεύει σωστά. Εννοείται δεν υπάρχει σχέδιο της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Η κουζίνα έχει δύο χοάνες οπότε φανταζόμαστε ότι είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σύστημα.

 

Αφού ανεβαίνουμε στο πατάρι βλέπουμε ότι:

Στη μία χοάνη ο αγωγός κάνει 3 καμπές 90 μοιρών χωρίς κανένα λόγο και πηγαίνει σε πλένουμ, το οποίο έχουν κόψει απο κάτω και έχουν καλύψει τον αγωγό από τη μία χοάνη.

Στην άλλη άκρη του παταριού ο αγωγός της άλλης χοάνης τερματίζει στον αέρα κάνοντας όλο το πατάρι ένα τεράστιο πλένουμ.

 

Δεν έχω ξαναδει τόσο μεγάλη έμπνευση 

 

 

post-44472-0-68086300-1418143028_thumb.jpg

post-44472-0-28458900-1418143072_thumb.jpg

post-44472-0-10962600-1418143354_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

... τι είναι τούτο? :shock:

Αέρινη ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών από το μαγείρεμα σε όσους είναι κάτω από το πατάρι…

Αλλά που να το καταλάβει ο συνάδελφος rootbreaker και το παρεξήγησε  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:

Δημοσιεύτηκε

Αέρινη ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών από το μαγείρεμα σε όσους είναι κάτω από το πατάρι…

Αλλά που να το καταλάβει ο συνάδελφος rootbreaker και το παρεξήγησε  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:

Μάλλον είχε πέσει η προσοχή μου στη γείωση (φωτογραφία 2)

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.