Ήλεκτρον Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 'Εχω ενα στατικό διάδρομο στο σπίτι και εδω και λίγες μέρες μου ρίχνει το ρελε διαφυγής όποτε τον ανοίγω, αρα έχει διαρροή καπου. Το ελεγξα και με Megger και εχει οντως διαρροη.Το πρόβλημα ειναι πως θα την εντοπίσω. Ανοιξα το καπακι που ειναι το μοτερ και οπτικα δεν υπαρχει καποιο καλωδιο γυμνο ή υποπτο. Το προβλημα λυθηκε προσωρινα (για 2-3 μερες) οταν εβγαλα και ξανα εσφιξα τις γειωσεις, αν και δε βρηκα καμια χαλαρη. Δεν βρηκα πουθενα υγρασια μαζεμενη. Μεσα στο κουτι εχει 2 μοτερ (διαδρομος και ανυψωση) , 1 Μ/Σ , 1 φιλτρο και την πλακετα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Αποσύνδεσε οτι αποσυνδέεται, κλέμες, φίσες κλπ. Power on. Αν δεν πέφτει ο διαφυγής τότε επανασύνδεσε ένα μοτέρ ή κύκλωμα μέχρι να εντοπίσεις το κύκλωμα που προκαλεί την διαρροή. Εφ'όσον έχεις Megger μπορείς να εντοπίσεις την διαρροή μετρώντας ένα-ένα τα κυκλώματα-υποσυστήματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ήλεκτρον Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Το προβλημα ειναι οτι δεν αποσυνδεεται τιποτα "ευκολα" , με φισες 'η κλεμες δηλαδη. Με το Meger πρεπει να τα αποσυνδεσω πρωτα για να τα ελεγξω ενα-ενα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 OK, αποσύνδεσε οτι μπορείς, εστω και μια σύνδεση για εντοπίσεις την διαρροή (αν γίνεται) στο "πριν" (δλδ ολα τα κυκλώματα, φορτία κλπ) και στο "μετά" (δλδ τα μισά) Μάλλον θα χρειαστεί να κόψεις καλώδιο κάπου, κράτα σημειώσεις για το τι έκοψες, θα πρέπει να τα κολλήσεις μετά. Αν βρείς και το schematic τότε ισως να είναι πιο εύκολο. Δοκίμασε να συνδέσεις εν σειρά λάμπα 200W και δες τι γίνεται. Απο εμπειρία συνήθως τέτοια προέρχονται απο κακή η μισοκατεστραμένη μόνωση, 'τραυματισμένο' καλώδιο απο σφίξιμο με cable tie, πυκνωτής ή εξάρτημε στο RFI φίλτρο στην είσοδο κλπ. Σίγουρα ο ηλεκτροπληξίας πέφτει κάθε φορά που το ανάβεις? και με τις δύο 'πολικότητες' της πρίζας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ήλεκτρον Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Ναι πεφτει αμεσα. Επισης οταν ειχα βγαλει τις γειωσεις και τις ξανα-εσφιξα (αν και δεν βρηκα λασκρισμενη) σταματησε η διαροοη για 2-3 μερες. Μετα ξανα τα ιδια. Περιεργο? Υγ: Λαμπα σε σειρα γιατι να βαλω ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ήλεκτρον Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2012 Απο την μια "πολικοτητα" επεφτε το ρελε και χωρις να ανοιγω την τροφοδοσια στον διαδρομο. Τελικα ηταν βραχυκυκλωμενο εσωτερικα το καλωδιο τροφοδοσιας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα