Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 67
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Δε βλέπω που θα βοηθούσαν.

 

Οι ράβδοι είναι καταλληλότερες επειδή δεν προκαλούν ζημιά στον περιβάλλοντα χώρου. Οι πλάκες θέλουν σκάψιμο.

Δημοσιεύτηκε

Συγνώμη για την περί ορολογίας παρέμβαση, αλλά εξ όσων διάβασα ως τώρα αντιλαμβάνομαι ότι αναφερόμαστε σε επιχαλκωμένα ηλεκτρόδια και όχι σε ανόδια...

Δημοσιεύτηκε

Τα επιχαλκωμένα συνηθίζετε να λέγονται και ανόδια λόγω της επιχάλκωσης κατά prEN 50164–2 (250 μικρα). Εαν πας στον πίνακα του EN 50164-2 θα δεις οτι είναι πιο ηλεκτροαρνητικά κάτι που δικαιολογούν την ονομασία. Ενας ωραιος οδηγός εδώ

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δεν ξέρω αν συνηθίζεται, εγώ πρώτη φορά το ακούω.

Αντιθέτως, υπάρχει η συνήθεια να ονομάζεται ο αγωγός (και ενίοτε όλο το σύστημα της γείωσης) κάθοδος. Τόσο στις γειώσεις των αντικεραυνικών, όσο και στις γειώσεις των RF (όπου πολλές φορές ονομάζουν -στην καθομιλουμένη πάντα- κάθοδο και το ομοαξονικό...).

Στο συνημμένο δεν βρήκα κάτι σχετικό με ανόδια...

Δημοσιεύτηκε

Νίκο, με ποιον τρόπο χρησιμοποιείς το κάρβουνο?

 

Με τον τρόπο που λέει ο stayros στο #31 με τη διαφορά ότι ανοίγεις οπή με καροτιέρια ή με αδιατάραχτη κοπή Φ100

 

Τώρα, όσον αφορά τη πηγή που λέει ότι μπορεί να περιέχονται διάφορα οξείδια που χαλάνε το ηλεκτρόδιο ίσως να έχει δίκιο, αλλά χρησιμοποίει τη λέξει μπορεί , κ έρχομαι να πω ότι κ στο χώμα περιέχονται ανάλογα στοιχεία που χαλάνε τα ηλεκτρόδια, πόσες φορές δεν έχουμε δει ηλεκτρόδια 25ετιας που είναι καρφωμένα στο χώμα κ είναι καταστρεμμένα - αλοιωμένα ?

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα και από εμένα. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν ηλεκτρόδια που χαλάνε πολύ ποιο γρήγορα στα 2 - 7 χρόνια, τώρα για το κάρβουνο δεν ξέρω αν χαλά το ηλεκτρόδιο ποιο γρήγορα.

Δημοσιεύτηκε

Οντως!!!! Σε μεγάλη εταιρεία επικοινωνιών στην Αθήνα έχουν παντελώς καταστραφεί μετά απο 3 χρόνια. Η αντίσταση του εδάφους είναι 4.5KOhm cm. Για αυτό και υπάρχουν αρκετοί τύποι ηλεκτροδίων (προφανώς οχι μόνο επιχαλκωμένα). Το χειρότερο που μπορούν να πάθουν είναι (απο πλευράς κόστους) να διαβρωθεί η καλωδίωση. Βελτιωτικά βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών και η καρβουνόσκονη συνηθίζετε σε περιπτώσει που έχουμε μεγάλη αντίσταση. Αντίθετα καρβουνόσκονη και μικρή αντίσταση είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Για 25-30 χρόνια και χαμηλή αντίσταση βάζουμε τιτανιου μέσα σε μπετονιτη/ενυδρο γύψο 50/50.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σήμερα δοκίμασα το βελτιωτικό.

 

Η υφή του είναι σαν... σπιτική κρέμα που δεν έχει πήξει καλα. :) Αναμιγνύοντάς το με τσιμέντο γίνεται πιο σφιχτό.

 

Προσπάθησα να το βάλω στις τρύπες Φ22 χρησιμοποιώντας μυστρί και σπάτουλα, αλλά δεν γινόταν και πολλά πράγματα. Αύριο θα δοκιμάσω με πιστόλι αρμολόγησης και αλφαδολάστιχο.

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο