nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Δηλαδή π.χ 0.358Χ(6/12) = 0.179 (για Β κλιμ. ζώνη); Σαν λίγο μου φαίνεται, αλλά ... στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 (edited) Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι δεν είναι βαθμός απόδοσης αλλά συντελεστής αξιοποίησης (6 μήνες δεν προσφέρει τίποτα). Υ.Γ. Το χαλάζι μακρυά από τους συλλέκτες.... τζιζζζζζζ.... Edited Ιούνιος 14 , 2013 by antloukidis
nick_61 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Σοβαρά μιλώντας τώρα, για τον υπολογισμό του συντελεστή αξιοποίησης απαιτείται μελέτη διαστασιολόγησης του συστήματος η οποία βεβαίως σπανίως γίνεται. Απλώς αν έχει τύχει σε κανέναν εδώ μέσα να το έχει κάνει, θα μπορούσε να μας δώσει τα φώτα του.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2013 Για το σπίτι μου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη μελέτη, αλλά συνδυάζοντας διάφορα που άκουσα σε σεμινάρια, ΚΕΝΑΚ, διαθέσιμο χώρο στην ταράτσα μου κλπ, εγκαθιστώ τώρα 15 τμ. επιλεκτικών συλλεκτών με κλίση 60ο προς νότο. Χρήση για ΖΝΧ και θέρμανση κατοικίας 110 τμ. με ενδοδαπέδιο σύστημα. Απώλειες υπολογισμού ενδοδαπέδιου 14 KW. Λειτουργία 7/24 φέτος το χειμώνα με ηλ. αντίσταση 7 KW, εσωτερική θερμοκρασία 21-22ο C. Χρέωση ΔΕΗ 4μήνου 1400 Eυρώ (όλα μέσα εκτός χαράτσι). Αποδόσεις συλλεκτών θα σας πώ του χρόνου (αν είμαστε καλά).
AristidisZ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 μου έτυχε η εξής περίπτωση: πελάτης, θέλει να αποκοπεί από την κεντρική θέρμανση του κτιρίου του, και να εγκαταστήσει συλλέκτες επιφάνειας 8 m2. Οι συλλέκτες θα πηγαίνουν το νερό σε δοχείο αδρανείας. Εκεί γίνεται tank in tak για το ΖΝΧ, μέσω εναλλάκτη ουσιαστικά κάνει μια προθέρμανση του νερού στο ΔΑ φυσικά εγκαθίσταται επικουρικά λέβητας η ερώτηση είναι η εξής: πως μπορώ να υπολογίσω τον Συντελεστή αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για θέρμανση χώρων αλλά και αν με αυτό το σύστημα, επηρεάζεται ο Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για ΖΝΧ
Edge Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Για σενάριο σε ΠΕΑ κλιματική ζώνη Α , ( 118 τ.μ. ) θεωρώ για καινούργια επιλεκτικά ηλιακά , ελάχιστο Συντελεστή αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για θέρμανση χώρων το 0.4 με κλίση 15% λόγω τοπικών περιορισμών ( στις κυκλάδες σύμφωνα με την νομοθεσία δεν επιτρέπονται μεγάλες κλίσεις, ώστε οι συλλέκτες να μην ξεπερνάνε το στηθαίο λόγω αισθητικής) παίζοντας με τ.μ. και συντελεστές κατέληξα οτι κάθε τ.μ. σου δίνει κέρδος 2.6 kwh / t.m. με συντελεστή 0.5 χωρίς μελέτη απο την μικρή μου εμπειρία, κατέληξα να προτείνω 10 τ.μ. για εξοικονόμηση 26,3 kwh στην θέρμανση, αλλά και πάλι θεωρώ το αποτέλεσμα "φτωχό"...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2017 Πολυ μικρη κλιση για χειμωνα Χρειαζεσαι σιγουρα πανω απο 50 μοιρες. Στο σπιτι μου ,ιδιου μεγεθους περιπου, με καλη μονωςη, εχω 15 τμ με κλιση 60 μοιρες Με θερμοδοχειο 600 λιτρα και ενδοδαπεδιο αρκει μεχρι 8-9 το βραδυ max.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2017 Ηλιακή Θέρμανση - Μύθος ή πραγματικότητα? Ξέρω, είναι από άλλο φόρουμ, αλλά είναι καλό.
Edge Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2017 Πολυ μικρη κλιση για χειμωνα Χρειαζεσαι σιγουρα πανω απο 50 μοιρες. Στο σπιτι μου ,ιδιου μεγεθους περιπου, με καλη μονωςη, εχω 15 τμ με κλιση 60 μοιρες Με θερμοδοχειο 600 λιτρα και ενδοδαπεδιο αρκει μεχρι 8-9 το βραδυ max. H κλίση επιλέχθηκε λόγω τοπικών περιορισμών... ( ο νομοθέτης σωστά έχει προβλέψει την αισθητική προστασία των νησιών και των παραδοσιακών οικισμών αλλά ο ελληνάρας δεν καταλαβαίνει τίποτα ) (πονεμένη ιστορία , ασε ... ) Απο οτι καταλαβαίνω δεδομένων του λόγου κόστους εγκατάστασης - απόδοσης πρέπει να είσαι ικανοποιημένος ... Ο υπολογισμός του συντελεστή αξιοποίησης για το συγκεκριμένο σύστημα, που το γνωρίζεις καλά, θα είχε ενδιαφέρον (αν και δυσκολάκι λόγω των δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψιν - θερμοκρασίες εξωτ. εσωτ. , καταναλώσεις κλπ )
antloukidis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2017 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 28 , 2017 (edited) Με τον συντελεστή αξιοποίησης δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθώς ποτέ δεν τον υπολόγισα. Για την απόδοση του συστήματός μου (ηλιακά -ενδοδαπέδιο-ΑΘ- τζάκι καλοριφέρ-θερμοπρόσοψη) με λειτουργία 24/7 με ρύθμιση 21-22οC, να σου πω ότι φέτος με τον βαρύ χειμώνα είχα συνολικό λογαριασμό ΔΕΗ τετραμήνου 900€ + 1 κυβικό ξύλα, όταν το επόμενο τετράμηνο χωρίς θέρμανση είχα 320€. Αν βάλεις οριζόντιους συλλέκτες 1 μ. ύψους, που με την κλίση θα πάνε περίπου σε 80 εκατοστά, πάλι δεν κρύβονται??? Edited Αύγουστος 28 , 2017 by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα