Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις. Σχετικά με το πως υπολογίζονται οι ιδιομορφές ενός τρισδιάστατου κτιρίου λόγω σεισμού στη μια μόνο διεύθυνση μπορει να με βοηθήσει καποιος; Δηλαδή πως προσομοιώνουμε το σεισμό στη μία διεύθυνση... Γιατι, αν δεν κανω λάθος, στο response spectrum όταν βαζω CQC ή SRSS σημαίνει οτι γίνεται σύνθεση των δύο διευθύνσεων του σεισμου, σωστα;

Δημοσιεύτηκε

Μηπως πρέπει να δεσμεύω στο analysis options τις αντιστοιχες μετακινησεις; Πχ για σεισμο στη διεθυνση χ αν αφησω μονο Ux, Uz, Ry τοτε θα λαμβάνει υπ οψη μονο το σεισμό στη διευθυνση χ;

Δημοσιεύτηκε

Σ ευχαριστώ... Οπότε αν κατάλαβα καλά, αν βάλω U1 και U2 στο load case του reponse spectrum παίρνει το σεισμό και στις δύο διευθύνσεις ενω μόνο για U1 παίρνει σεισμο στον χ και μόνο για U2 παίρνει σεισμο στον y. Σωστά;

Δημοσιεύτηκε

Λοιπόν θα βάλεις UX και συνετελεστή το g=9.81 στο UY με συνετελστή 0,3 Χ g.Θα κάνει την επαλληλία αυτόματα

  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα... Θέλω να προσομοιώσω στο sap γενική κοιτόστρωση. Μπορει κάποιος να με βοηθήσει για το πως γινεται ακριβώς; Έκανα μια δοκιμή φτιάχνοντας area section πάχους 0.6μ και έβαλα ελατήρια μεσω των area springs. Ειναι σωστή αυτη η μέθοδος; Τα αποτελέσματα μου εβγαλαν εξωπραγματικές ιδιοπεριόδους η ακόμη και αρνητικες. Τα ελατήρια να τα βάζω μεσω area springs στην πλακα η μεσω joint springs στους κομβους της πλακας;

  • 5 months later...
Δημοσιεύτηκε

Βάζοντας ενα time history στο sap σε ενα κτίριο με τεσσερις κολόνες και διπλή συμμετρία, δε θα έπρεπε όλες οι κολόνες να μοιράζονται την τέμνουσα? Για καποιο λόγο οι δύο κολόνες απο τις τεσσερις παίρνουν λιγο μεγαλύτερη τέμνουσα από τις άλλες δυο. Κάνω κάτι λάθος?

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σας,

χθες εγκατέστησα στο καινούργιο μου pc το sap2000 v16 και άρχισαν τα προβλήματα. Μετέφερα αρχεία από το παλιό pc που δούλευα το sap2000 v15.0.0 και είπα να κάνω ένα run. Το αρχείο είχε περασμένους σεισμούς να τρέξει στο time history function αλλά επειδή άλλαξα pc δεν έβρισκε τον σύνδεσμο. Πέρασα στο νέο pc και τα αρχεία .txt με τα επιταχυνσιογραφήματα ώστε από το time history function να δώσω νέο σύνδεσμο (browse) αλλά το πρόβλημα είναι ότι μου βγάζει ''error in reading time history data from file...''. Τι μπορεί να φταίει; Μήπως πρέπει να αλλάξω κάτι στις ρυθμίσεις; Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω και όταν δημιουργώ νέο αρχείο, δεν μπορώ δηλαδή να περάσω επιταχυνσιογράφημα στο πρόγραμμα.

 

Ευχαριστώ πολύ.

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.