pankrok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2012 εχεις μοντελο μπας και βρουμε τιποτα οδηγιες πριν φωναξεις τεχνικο?
Nontas D. Magi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Baxi Luna3 Comfort κάτι βλέπω K REG σχετικό αλλα μπερδεύτηκα, πρέπει λέει η θερμοκρασία χώρου να συμπίπτει με τη τιμη της Κεντρικής θερμανσης... έχει και μια τιμη F13 και Φ14 Μεγ. θερμότητα εξόδου Κεντρικής θέρμανσης σε ποσοστό έως 100%..
pankrok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 αν εχεις K reg και εχεις εξωτερικο αισθητηριο τοτε ανεβαζεις αυτην την τιμη. f13 και f14 δεν τα πειραζεις. η τιμη αυτη ουσιαστικα αντιπροσωπευει τις απωλειες του σπιτιου , δηλαδη ιδανικα ρυθμιζει την θερμοκρασια προσαγωγης του νερου ετσι ωστε να μην ειναι πολυ ψηλη οτνα εχει εξω 12-15 βαθμους ουτε πολυ χαμηλη οτνα εχεις -10 με αποτελεσμα να εχεις βελτιστη οικονομια στη λειτουργεια του λεβητα. τωρα αναγκαστικα θα πρεπει να την αυξησεις προκειμενου να πετυχεις καλη θερμοκρασια στα υ/δ αφου θα χρειαστεις πιο ζεστο νερο σε εκεινα τα σωματα. συνηθως στα εγχειριδια υπαρχουν και καμπυλες, προτεινω να δοκιμασεις +0.2 /+0.3 και βλεπουμε.
Nontas D. Magi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 (edited) πηγαίνοντας για Kreg βρήκα θερμοκρασία κυκλώματος στους 70 , να το αφήσω; περίμενε να σου γράψω τιμές Edited Δεκέμβριος 31 , 2012 by Nontas D. Magi
Nontas D. Magi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 (edited) λοιπον, ανέβασα το k reg απο 3 που ήταν στο 3,3 οπως μου ειπες ΟΚ μετα΄εχει και κάτι ch sl, ch s^ και ch max και ch min, αυτά ειναι 70 , 45, 85 και 30 να μη τα πειράξω ε; με τρώει το χέρι μου... Ρύθμιση καμπυλών KREG λέει -αν και δε βλέπω απο που, μονο ON/OFF έχει- αν υπάρχει εξωτερικός "ανιχνευτής", ο θερμοστάτης δεν ειναι αυτός; τελικά αν το βάλω ΟΝ μετά απ ότι διάβασα κάνω ρυθμίσεις απο κάποια άλλα F λεει ενώ αν ειναι εντοιχισμένο η ρυθμιση θερμοκρασίας ειναι αυτόματη, μονο τη "σταθερά ρύθμισης Κεντρικής θέρμανσης" αλλάζουμε, αυτό που έκανα στο K REg ¨οπως μου ειπες, πρέπει να ειμαι ΟΚ ε φφανταστικέ pankrok ? Edited Δεκέμβριος 31 , 2012 by Nontas D. Magi
pankrok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 περιμενε με μπερδεψες αν βρηκες τιμη για το kreg τοτε σημαινει οτι ειναι εγκατεστημενο το εξωτερικο θερμομετρο οποτε καλα καναμε. αν εχει on/off και ηταν off τοτε σημαινει οτι δεν εχει εγκατασταθει οποτε και δε θα δουλεψει. αλλη δοκιμη , μπορεις να δεις απο το χειριστηριο εξωτερικη θερμοκρασια? διαφορετικα βλεπεις ενα καλωδιο να φευγει εξω απο το λεβητακι και να πηγαινει σε ενα μικρο κουτακι που συνηυθως βαζουν τα θερμοστοιχεια? (αυτος ειναι ο "εξωτερικος ανιχνευτης") αν δεν ημαστε σιγουροι (και απο τετοια αποσταση) καλυτερα μην πειραξεις κατι αλλο.
Nontas D. Magi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2012 (edited) Υπάρχει η τιμή KREG=Σταθερά ρύθμισης Κεντρικής Θέρμανσης που απο 3 την έκανα 3,3 Μετά μια τιμή YSELF=Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης προσαρμογής της θερμοκρασίας κατάθλιψης θέρμανσης και ειναι ενεργό. Μετά υπάρχει το AMBON και το MODUL που λέει λειτουργουν αλληλεπιδραστικά. Το AMBON= ενεργοπόιηση/απενεργοποίηση του ανιχνευτή δωματίου του τηλεχειρηστηρίου. Είναι ενεργό Το MODUL-ενεργοπόιηση/απενεργοποίηση ρύθμισης της θερμοκρασίας κατάθλιψης σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (με ενεργοποιημένο τον ανιχνευτή δωματίου) και την εξωτερική θερμοκρασία (αν υπάρχει εξωτερικός ανιχνευτής) . Είναι ενεργό κι αυτό. Και μετά το manual λέει σε έναν πίνακα πως όταν και τα δύο ειναι ενεργά τότε ειναι σε "ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αν όμως βάλω AMBON ανενεργό και και MODUL ενεργό τότε: με εξωτερικό ανιχνευτή (παρέχεται ως αξεσουάρ) -> Ρύθμιση καμπυλών KREG χωρίς εξωτερικό ανιχνευτή -> Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάθλιψης (συνίσταται η επιλογή "ανενεργό") Εξωτερικό ανιχνευτή λεει και αν ειναι έξτρα όπως καταλαβαίνω σίγουρα δεν βάλαμε. Αλλου όμως σε κεφάλαιο για σύνδεση εξωτερικου αισθητήρα-ανιχνευτή, λέει πως αν το το τηλεχειριστήριο ειναι στον λέβητα η καμπύλη KREG ρυθμίζεται με τα πλήκτρα +/- (απο που δεν μας λέει όμως...). Αν ειναι στον τοίχοη ρύθμιση κατάθλιψης θέρμανσης ειναι αυτόματη. ασ' το για σήμερα όμως, αρκετά, πάμε να το χαρούμε! τα λέμε μετά και να 'σαι καλά! ) Edited Δεκέμβριος 31 , 2012 by Nontas D. Magi
pankrok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2013 (edited) σε πολλα λεβητακια ενω ειναι εξτρα τελικα παραδιδεται στην ιδια τιμη (γιατι δεν εχει και ιδιαιτερο νοημα το κοστος ειναι πολυ μικρο για το ωφελος που προσφερει) τελοςπαντων αν το yself το βρηκες ενεργο φανταζομαι ειχε γινει απο τον εγκαταστατη αρα μαλλον εχεις. αν τελικα δεις διαφορα στη θερμοκρασια των σωματων και ισορροπησει το συστημα σου τοτε κατι καναμε. διαφορετικα θα πρεπει ο εγκαταστατης να το δει απο κοντα. σου προτεινω να μην πειραξεις κατι αλλο (ειδικα αν δεν κρατας σημειωσεις για να τα γυρισεις πισω) γιατι μετα που θα αναγκασταστεις να φερεις τον τεχνικο μολις δει οτι επεσε χερι θα σε σκισει (με την καλη εννοια παντα!) Edited Ιανουάριος 1 , 2013 by pankrok
Nontas D. Magi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2013 καλη χρονιά να έχουμε ναι η θερμοκρασία εχει ομαλοποιηθεί πλέον στο σπίτι ολο, νομίζω ειναι αρκετά καλά στους 22 βαθμους, καλά δεν ειμαι σε αυτή τη θερμοκρασία; Και τελευταίο, ειναι καλό που το εχω αναμμένο συνέχεια ή να επιστρέψω στον προγραμματισμο της ημέρας;
pankrok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 2 , 2013 αν εσενα σου φαινεται ενταξει οποιος και να σου πει το αντιθετο θα εχει αδικο (με καποιες εξαιρεσεις) αυτο ειναι θεμα που μπορεις να δοκιμασεις μονος σου απο τη στιγμη που εχεις δικο σου μετρητη, μπορεις να δοκιμασεις μια βδομαδα ετσι και μια γιουβετσι , οποιο σου δειξει λιγοτερη καταναλωση το κρατας. (θεωρωντας οτι μεσα σε δυο συνεχομενες εβδομαδες ο μεσος ορος των εξωτερικων συνθηκων ειναι πολυ κοντινος ωστε να κανεις μια παραδοχη οτι ειναι ιδιες οι συνθηκες) ουσιαστικα εξαρταται απο τη χρηση που θα κανεις, να λειπεις 14 ωρες απο το σπιτι ενδεχεται να συμφερει να χαμηλωσεις θερμοκρασια για αυτο το διαστημα. αν παλι λειπεις 7-8 ωρες ισως να μην συμφερει.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα