Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαστασιολόγηση δοχείων διαστολής κεντρικής θέρμανσης


gapidianak

Recommended Posts

Χαίρετε, για να βρεθεί το σωστό μέγεθος δοχείου διαστολής από τους πίνακες (http://www.ydro-pose..._diastolis.html) ως ΜΥΣ θεωρείται το ύψος των κατακόρυφων σωληνώσεων της εγκατάστασης?

 

Ευχαριστώ.

Edited by gapidianak
Link to comment
Share on other sites

Ως ΜΥΣ λαμβάνεταιτο ύψος απο το σημείο της σωλήνας προσαγωγής του λέβητα μέχρι το ακρο της σωλήνας του εξαεριστικού (που σίγουρα είναι πιο ψηλά απο τα θερμαντικά σώματα είτε είναι περιμετρικά δισωληνιο είτε μονοσωλήνιο σύστημα) και βάσει αυτού του ύψους και της ισχύς του λέβητα, βρίσκεις το δοχείο διαστολής

Άλλοι ως ΜΥΣ, θεωρουν το ύψος απο το κάτω άκρο του λέβητα μέχρι το άνω άκρο του εξαεριστικού.

Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και σε ποιό ύψος τοποθετείται το κλειστό δοχείο διαστολής.

Αν είναι μικρής χωρητικότητας (χωρις πόδια), οι υδραυλικοί το τοποθετούν στο τοίχο περίπου στο ύψος της προσαγωγής του λέβητα, αν το δοχείο έχει ποδαράκια και τοποθετειται στο έδαφος, τότε σαν ΜΥΣ λαμβάνεται απο το μεσο του δοχείου διαστολής μέχρι την άνω άκρη του εξαεριστικού.

Τουλάχιστον εγω, ετσι κάνω τους υπολγιασμους

Link to comment
Share on other sites

Πρεπει να ειναι το υψος της στηλης του νερου πανω απο το δοχειο διαστολης.... στατικο υψος απο το δοχειο μεχρι το ψηλοτερο σημειο της εγκαταστασης

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.