georgz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Καλησπέρα, για ~130τμ οικία και υψόμετρο από λέβητα στα 8m ποιος κυκλοφορητής είναι κατάλληλος? Χρησιμοποιείται προς το παρών ο wilo rs 30/6.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δεν αρκούν τα δεδομένα που δίνεις (8m στατική πίεση), όσο για τα τ.μ. του σπιτιού που δίνεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεις τις αντιστάσεις σωλήνων (μονοσωλήνιου ή δισωλήνιου) με τις διαμέτρους, τις αντιστάσεις των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο δίκτυο (διαστολές, συστολές, Τ διακλαδώσεων, βάνες, κλπ.) και τέλος την παροχή (ποσότητα m3/h) του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο δίκτυο (λέβητας-σωλήνες-σώματα) Συνεπώς, αν έχεις την όλική αντίσταση του δικτύου (στατικό ύψος + αντιστάσεις σωλήνων + αντιστάσεις των εξαρτημάτων) και την συνολική παροχή του νερού, βρίσκεις το σημείο στη καμπύλη του κυκλοφορητή που ικανοποιει τις συνθήκες λειτουργίας του υδραυλικού δικτύου σου.
hkamp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 (edited) Στατικό ύψος για τον κυκλοφορητή; Είσαι σίγουρος dib; Τις τριβές και τις ειδικές αντιστάσεις πρέπει να υπερνικήσει ο κυκλοφορητής. Edited Ιανουάριος 13 , 2013 by hkamp
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 (edited) hkamp Απο το στατικό υψος (και σε συνδιασμό με τη θερμική ισχύ του λέβητα και τη διαστολή του νερου), υπολογίζεις το δοχείο διαστολής, Για τον υπολογισμό του κυκλοφορητή εκτος της παροχής νερού και των αντιστάσεων των σωλήνων και των εξαρτημάτων, απαιτείται και η διαφορά ύψους που πρέπει να κυκλοφορήσει το νερό. Edited Δεκέμβριος 22 , 2012 by dib
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2012 (edited) Ακυρο Edited Δεκέμβριος 22 , 2012 by dib
georgz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 (edited) Δεν αρκούν τα δεδομένα που δίνεις (8m στατική πίεση), όσο για τα τ.μ. του σπιτιού που δίνεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεις τις αντιστάσεις σωλήνων (μονοσωλήνιου ή δισωλήνιου) με τις διαμέτρους, τις αντιστάσεις των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο δίκτυο (διαστολές, συστολές, Τ διακλαδώσεων, βάνες, κλπ.) και τέλος την παροχή (ποσότητα m3/h) του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο δίκτυο (λέβητας-σωλήνες-σώματα) Συνεπώς, αν έχεις την όλική αντίσταση του δικτύου (στατικό ύψος + αντιστάσεις σωλήνων + αντιστάσεις των εξαρτημάτων) και την συνολική παροχή του νερού, βρίσκεις το σημείο στη καμπύλη του κυκλοφορητή που ικανοποιει τις συνθήκες λειτουργίας του υδραυλικού δικτύου σου. Είναι δισωλήνιο, με διάμετρο 1+1/4 της ίντσας, δύο συστολές από 1+1/4 σε 1 ίντσα στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα 65 βαθμών. Το δίκτυο έχει περίπου 200 κιλά νερό. (10 σώματα + 2 μπόιλερ) Μήπως ο κυκλοφορητής είναι μικρός λόγο της τρίοδης βαλβίδας? Μήπως η τρίοδη βαλβίδα δημιουργεί αντιστάσεις? Επιπλέον, 4 από τα 10 σώματα + το 1 μποιλερ βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το λέβητα. Τα υπόλοιπα είναι στο παραπάνω ύψος. Ακόμα και το διαμέρισμα που βρίσκεται στο ίδιο ύψος δεν ζεσταίνεται υπερβολικά. Δεν υπάρχουνε θερμοστάτες χώρου ο κυκλοφορητής γυρίζει συνέχεια. Edited Δεκέμβριος 23 , 2012 by georgz
aithilenio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Οχι δεν είναι μικρός....Μεγάλος μην είναι.... Απλά σε μπερδεύει η τρίοδη θερμοστατική....μιας και απο ότι καταλαβαίνω μιλάς για ξυλολέβητα η σόμπα..... Τι μάρκα είναι η τρίοδη;
georgz Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Είναι ξυλολέβητας μαντεμένιος μάρκας ΟΡΟΡ και η τρίοδη είναι μάρκας TSV3 Thermostatic 3-way Valve της Regulus.
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Επιπλέον, 4 από τα 10 σώματα + το 1 μποιλερ βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το λέβητα. Τα υπόλοιπα είναι στο παραπάνω ύψος. Ακόμα και το διαμέρισμα που βρίσκεται στο ίδιο ύψος δεν ζεσταίνεται υπερβολικά. Δεν υπάρχουνε θερμοστάτες χώρου ο κυκλοφορητής γυρίζει συνέχεια. Είμαι σίγουρος οτι την εγκατάσταση την έκανε (όπως του κατέβαινε στο μυαλό) σκιτζής υδραυλικός ... Αν είχατε κάνει μια μελέτη με μηχανικό (γιατί καταλαβαίνω οτι το κτήριο έχει πάνω απο ένα όροφο), είμαι σίγουρος οτι όσο και λάθος να ήταν η μελέτη του μηχανικού, τουλάχιστον αυτού του ίδους τα προβλήματα δεν θα υπήρχαν Πόσο μαλλον τώρα που στο δίκτυο υπάρχουν τρίοδη ηλεκτροβάνα + boiler + ....
aithilenio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2012 (edited) Θα πρέπει να υπάρχει μία ρυθμιστική στο κύκλωμα bypass η οποία να στραγγαλιστεί... Η εταιρία προτείνει μία σφαιρική βάνα όπου αφου στραγγαλιστεί το κύκλωμα να αφαιρεθεί το χερούλι. Δεν μου αρεσει η ιδεα σραγγαλισμού με σφαιρική βάνα. Εγω μάλλον δεν θα έμπλεκα και θα έβαζα μια θερμοστατική Esbε στους 55 βαθμούς που δεν χρειάζεται ρυθμιστική μιας και ελέγχει δύο διόδους της τρίοδης, Εχεις δοχείο αποθηκευσης; Edited Δεκέμβριος 23 , 2012 by aithilenio
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα