Δεν αρκούν τα δεδομένα που δίνεις (8m στατική πίεση), όσο για τα τ.μ. του σπιτιού που δίνεις δεν παίζουν κανένα ρόλο.

Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεις τις αντιστάσεις σωλήνων (μονοσωλήνιου ή δισωλήνιου) με τις διαμέτρους, τις αντιστάσεις των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο δίκτυο (διαστολές, συστολές, Τ διακλαδώσεων, βάνες, κλπ.) και τέλος την παροχή (ποσότητα m3/h) του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο δίκτυο (λέβητας-σωλήνες-σώματα)

 

Συνεπώς, αν έχεις την όλική αντίσταση του δικτύου (στατικό ύψος + αντιστάσεις σωλήνων + αντιστάσεις των εξαρτημάτων) και την συνολική παροχή του νερού, βρίσκεις το σημείο στη καμπύλη του κυκλοφορητή που ικανοποιει τις συνθήκες λειτουργίας του υδραυλικού δικτύου σου.

Link to comment
Share on other sites

Στατικό ύψος για τον κυκλοφορητή; Είσαι σίγουρος dib;

 

Τις τριβές και τις ειδικές αντιστάσεις πρέπει να υπερνικήσει ο κυκλοφορητής.

Edited by hkamp
Link to comment
Share on other sites

hkamp

Απο το στατικό υψος (και σε συνδιασμό με τη θερμική ισχύ του λέβητα και τη διαστολή του νερου), υπολογίζεις το δοχείο διαστολής,

Για τον υπολογισμό του κυκλοφορητή εκτος της παροχής νερού και των αντιστάσεων των σωλήνων και των εξαρτημάτων, απαιτείται και η διαφορά ύψους που πρέπει να κυκλοφορήσει το νερό.

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

Δεν αρκούν τα δεδομένα που δίνεις (8m στατική πίεση), όσο για τα τ.μ. του σπιτιού που δίνεις δεν παίζουν κανένα ρόλο.

Θα πρέπει επιπλέον να αναφέρεις τις αντιστάσεις σωλήνων (μονοσωλήνιου ή δισωλήνιου) με τις διαμέτρους, τις αντιστάσεις των εξαρτημάτων που υπάρχουν στο δίκτυο (διαστολές, συστολές, Τ διακλαδώσεων, βάνες, κλπ.) και τέλος την παροχή (ποσότητα m3/h) του νερού που κυκλοφορεί μέσα στο δίκτυο (λέβητας-σωλήνες-σώματα)

 

Συνεπώς, αν έχεις την όλική αντίσταση του δικτύου (στατικό ύψος + αντιστάσεις σωλήνων + αντιστάσεις των εξαρτημάτων) και την συνολική παροχή του νερού, βρίσκεις το σημείο στη καμπύλη του κυκλοφορητή που ικανοποιει τις συνθήκες λειτουργίας του υδραυλικού δικτύου σου.

 

Είναι δισωλήνιο, με διάμετρο 1+1/4 της ίντσας, δύο συστολές από 1+1/4 σε 1 ίντσα στο σημείο αυτό τοποθετήθηκε τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα 65 βαθμών.

Το δίκτυο έχει περίπου 200 κιλά νερό. (10 σώματα + 2 μπόιλερ)

 

Μήπως ο κυκλοφορητής είναι μικρός λόγο της τρίοδης βαλβίδας? Μήπως η τρίοδη βαλβίδα δημιουργεί αντιστάσεις?

 

Επιπλέον, 4 από τα 10 σώματα + το 1 μποιλερ βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το λέβητα. Τα υπόλοιπα είναι στο παραπάνω ύψος.

Ακόμα και το διαμέρισμα που βρίσκεται στο ίδιο ύψος δεν ζεσταίνεται υπερβολικά. Δεν υπάρχουνε θερμοστάτες χώρου ο κυκλοφορητής γυρίζει συνέχεια.

Edited by georgz
Link to comment
Share on other sites

Οχι δεν είναι μικρός....Μεγάλος μην είναι....

Απλά σε μπερδεύει η τρίοδη θερμοστατική....μιας και απο ότι καταλαβαίνω μιλάς για ξυλολέβητα η σόμπα.....

Τι μάρκα είναι η τρίοδη;

Link to comment
Share on other sites

Επιπλέον, 4 από τα 10 σώματα + το 1 μποιλερ βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το λέβητα. Τα υπόλοιπα είναι στο παραπάνω ύψος.

Ακόμα και το διαμέρισμα που βρίσκεται στο ίδιο ύψος δεν ζεσταίνεται υπερβολικά. Δεν υπάρχουνε θερμοστάτες χώρου ο κυκλοφορητής γυρίζει συνέχεια.

 

Είμαι σίγουρος οτι την εγκατάσταση την έκανε (όπως του κατέβαινε στο μυαλό) σκιτζής υδραυλικός ...

 

Αν είχατε κάνει μια μελέτη με μηχανικό (γιατί καταλαβαίνω οτι το κτήριο έχει πάνω απο ένα όροφο), είμαι σίγουρος οτι όσο και λάθος να ήταν η μελέτη του μηχανικού, τουλάχιστον αυτού του ίδους τα προβλήματα δεν θα υπήρχαν

 

Πόσο μαλλον τώρα που στο δίκτυο υπάρχουν τρίοδη ηλεκτροβάνα + boiler + ....

Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να υπάρχει μία ρυθμιστική στο κύκλωμα bypass η οποία να στραγγαλιστεί...

Η εταιρία προτείνει μία σφαιρική βάνα όπου αφου στραγγαλιστεί το κύκλωμα να αφαιρεθεί το χερούλι. Δεν μου αρεσει η ιδεα σραγγαλισμού με σφαιρική βάνα.

Εγω μάλλον δεν θα έμπλεκα και θα έβαζα μια θερμοστατική Esbε στους 55 βαθμούς που δεν χρειάζεται ρυθμιστική μιας και ελέγχει δύο διόδους της τρίοδης,

Εχεις δοχείο αποθηκευσης;

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.