gaskouk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Εφόσον έχουμε πάντα προσαγωγή και επιστροφή νερού, το νερό κυκλοφορεί σε ένα κύκλωμα. Μην το συγχέεις με το αν υπάρχει κλειστό ή ανοιχτό δοχείο διαστολής, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η ίδια ποσότητα νερού ανακυκλοφορεί σε ένα κύκλωμα, άρα Δh (προσαγωγής) = - Δh (επιστροφής) άρα συνολικό Δh=0. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 (edited) Αυτό το θέμα έχει μπερδέψει ανεξήγητα πολλούς επαγγελματίες του χώρου και ειδικά πωλητές. Εξετάστε το ενεργειακά όσοι δεν το έχετε αποσαφηνισμένο, σε ότι αφορά το στατικό ύψος : όση ενέργεια δαπανάται για να ανυψωθεί ένας όγκος νερού σε ένα συγκεκριμένο ύψος, άλλη τόση αποδίδεται από τον ίδιο όγκο νερού μέχρι την κάθοδό του, στην υψομετρική στάθμη από την οποία ξεκίνησε να κυκλοφορεί. Το νερό εδώ κυκλοφορεί, δεν ανυψώνεται. Η ενέργεια που δίνει πλέον ο κυκλοφορητής είναι ίση με τις ροϊκές τριβές του κλειστού κυκλώματος και τις ίδιες απώλειες-ανάγκες του κυκλοφορητή. Edited Ιανουάριος 7 , 2013 by nikmmech Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2013 για αυτον τον λογο αλλωστε λεγεται κυκλοφορητης και οχι αντλια.... Link to comment Share on other sites More sharing options...