Παρακαλώ βοηθήστε με στο εξης.

Μένω σε χωριό το οποίο έχει πίεση παροχής νερού 11 ατμ (μέτρηση από τον υδραυλικό μου). Κατά την εγκατάσταση του θερμοσίφωνα άνοιγε αμέσως η βαλβίδα πίεσης. Μου έβαλε ρυθμιστή και όριο τις 4 ατμ.. Μόλις όμως ανάψει ο θερμοσίφωνας η πίεση στον ρυθμιστή ανεβαίνει σε 3-4 λεπτά στις 9 ατμ και φυσικά ανοίγει και πάλι η βαλβίδα του θερμοσίφωνα . Με ενα ελάχιστο άνοιγμα του ζεστού νερου φυσικά η πίεση πέφτει αλλά άμεσα και πάλι ανεβαίνει. Αποτέλεσμα να μην μπορω να έχω ζεστό νερό. Υπάρχει λύση στο πρόβλημα;

Σας ευχαριστώ πολύ

Δημοσιεύτηκε

Ο ρυθμιστής στα 2,5bar και δοχείο διαστολής στην είσοδο του θερμοσίφωνα, μεταξύ θερμοσίφωνα και βαλβίδας αντεπιστροφής (αν υπάρχει).

Προσοχή, δοχείο διαστολής στην έξοδο μπορεί να έχει ως συνέπεια την επιστροφή ζεστού νερού στην ύδρευση (αν δεν υπάρχει, ή αν χαλάσει η βαλβίδα αντεπιστροφής).