Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιτήρηση θερμοκρασίας με Gsm


Racerx

Recommended Posts

Καλησπερα και χρονια πολλα σε ολους,

 

Ειναι πρωτη φορα που γραφω στο forum. Θα ηθελα τα φωτα οσων εχει τυχει να ασχοληθουν. Θελω να παρακολουθησω την θερμοκρασια σε μια σειρα απομακρισμενων σημειων

και να λαμβανω ειδοποιηση οταν η θερμοκρασια βγει απο μια περιοχη ( π.χ μεταξυ 250 και 260C) με ακριβεια καλυτερη του 0.5C. Θελω επισης να μπορω να στειλω κατ'επιλογην 1 ή 2 εντολες ON/OFF στο εν λογω σημειο. Επισης θελω να εχω ειδοποιηση οταν υπαρχει διακοπη ρευματος. Οι εγκαταστασεις δεν εχουν Internet αρα η λυση ειναι προφανως το GSM. Εχω υποψιν την λυση PLC + GSM + PT100 interface + PSU αλλα κοστιζει ακριβα καθως τα σημεια ειναι πολλα και μακρια μεταξυ τους αρα ενα συστημα δεν αρκει = $$$. Εχει κανεις υποψιν καποια λυση GSM που να μπορει να δεχτει απ'ευθειας αισθητηρα PT100 και να κανει τα παραπανω?

 

George

Link to comment
Share on other sites

hi! αυτο κανει αυτο που θελειs. η τιμη του νομιζω ειναι 180+23% εχει 2 αναλογικεs εισοδουs o-10v,4-20ma.εχω εγκαταστησει πολλα. σχετικα ευκολο ειναι και το software.http://www.teltonika.lt/en/pages/view/?id=957

Link to comment
Share on other sites

To Teltonika δυστυχως δεν κανει γιατι εχει εισοδο 0-10V. O αισθητηρας Pt100 θελει ειδικη προσαρμογη γιατι δεν ειναι γραμμικος. Χρειαζεται εξτρα module για μετατροπη απο Pt100 σε 0-10V ή 4-20mA κατι που ανεβαζει το κοστος. Ψαχνοντας βρηκα και αυτο : http://www.invibit.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=18&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=7&lang=el . Λεει οτι εχει εισοδο Pt100 με ακριβεια 0.5C απο -200 μεχρι 600C. Το εχει χρησιμοποιησει ποτε κανεις ?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Αυτό που λες (http://www.invibit.c...temid=7&lang=el) το έχω δουλέψει. Είναι Ελληνικό! Η ακρίβεια είναι πολύ καλή, τουλάχιστον στη περιοχή από -40 μέχρι +180 που πάει ο θάλαμός μου, έδειχνε πολύ σωστό (<0,1%). Στο εργαστήριο έχω αντιστάσεις ακριβείας και το τσέκαρα για -44C, 0C και +218C και δείχνει τέλεια. Στους 218C χάνει περίπου 0,3C. Για τόσα πολλά που ζητάς όμως με I/O και τέτοια θα πρέπει να στρωθείς λίγο στο διάβασμα. Στο site δείχνουν και μια Web εφαρμογή για αυτόματη παραμετροποίηση αλλά δεν δουλεύει ακόμα. Πήρα τηλ και είπαν θα το έχουν έτοιμο σε λίγες ημέρες(;). Έχει ειδική είσοδο για παρακολούθηση τάσης δικτύου και 2x Ι/Ο.

Το καλό είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ρεπερτόριο και μπορείς να το παραμετροποιήσεις μέχρι αηδίας :smile:)

 

Πάντως, εγώ το έχω τοποθετήσει σε 1 κλίβανο εδώ και 6 μήνες και παίζει μια χαρά.

 

Δες εδώ (http://www.invibit.com/downloads/GSM-23DT_User%27s%20Manual_Gr_VA-R4.pdf)

Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστω για τις πληροφοριες. Εχω παραγγειλει ηδη ενα και το παρελαβα σημερα. Θα γραψω ενα μικρο review μολις καταφερω να στησω την εφαρμογη που χρειαζομαι ...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.