AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2013 (edited) DC στα 230(?)VAC της ΔΕΗς. Βρήκα τάσεις DC στο δίκτυο 220VAC. Η DC δεν είναι σταθερή, μπορεί να κυμαίνεται απο 0.1 έως >5V και δεν εμφανίζεται πάντα. Περίπου έχω λύσει το πρόβλημα με πατέντες όμως και τώρα τα τροφοδοτικά, μετασχηματιστές κλπ δουλεύουν ήσυχα. 1. Θα μπορούσε ένας μεγάλος μετασχηματιστής, πχ 10kW, derated στο μισό της ισχύος του να λειτουργήσει σαν DC blocker ή δεν ενδύκνειται σε τέτοιες περιπτώσεις? 2. Υπάρχει συσκευή (ή κάτι) στο εμπόριο που να λύνει το πρόβλημα "DC στα 220 AC" ? εννοείται πιστοποιημένη και απο αξιόπιστο κατασκευαστή. Μερικά on-line UPS μπορεί και να κάνουν(?) τη δουλειά, αποκλείονται όμως λόγω κόστους. Εχει συναντήσει και κάποιος άλλος το πρόβλημα? Edited Ιανουάριος 6 , 2013 by AMHxaNos
teharada Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Έχει κανείς φ/β κοντά στο σημείο που μέτρησες;
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2013 Ναι, και βέβαια έχει. Τα φωτοβολταϊκά είναι παντού.
teharada Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2013 Ε, τότε σε συνδιασμό με γερασμένα τροφοδοτικά εντός της εγκατάστασης (κάθε είδους και ισχύος) και διάφορα σφάλματα που συμβαίνουν στο δίκτυο Χ.Τ. που μετράς, είναι λογικό να μετράς DC συνιστώσα. Τώρα, δεν έχω βρεί πουθενά (IEC, IEEE) προδιαγραφές σχετικά με τα ανεκτά όρια της μόλυνσης. Είναι ένα θέμα που ερευνάται ακόμη. Κυκλοφορεί στο net μια αναφορά έρευνας σχετικά, από την Αγγλία. Δεν την έχω εύκαιρη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα