miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Για τροφοδότηση "ηλεκτρονικών" κυκλοφορητών (τύπου pico, alpha κλπ) από ups υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την τάση εξόδου (αρμονικές) του ups? Στις προδιαγραφές των κυκλοφορητών αναφέρεται μόνο η επιτρεπόμενη τάση και συχνότητα.
genesis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Εφόσον το UPS παράγει ημιτονοειδή κυματομορφή δεν θα πρέπει να έχει αρμονικές. Στην έξοδό τους συνήθως υπάρχουν και σχετικά φίλτρα.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Στα χαρακτηριστικά της εξόδου αναφέρεται το εξής: Harmonic distortion: Linear load <3%, Non-linear< 6%. Αν το ups δεν ήταν ημιτονοειδούς κυμματοφορφής οι αρμονικές θα ήταν πολύ εντονότερες.
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 οι "ηλεκτρονικοί" κυκλοφορητές περιέχουν ρυθμιστές στροφών που παράγουν αρμονικές και τις φιλτράρουν οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάζονται από τις αρμονικές του δικτύου
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2014 Ακόμα και οι μικροί κυκλοφορητές (ισχύος 20W) έχουν φίλτρα εισόδου?