Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Για τροφοδότηση "ηλεκτρονικών" κυκλοφορητών (τύπου pico, alpha κλπ) από ups υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την τάση εξόδου (αρμονικές) του ups? Στις προδιαγραφές των κυκλοφορητών αναφέρεται μόνο η επιτρεπόμενη τάση και συχνότητα.

Δημοσιεύτηκε

Στα χαρακτηριστικά της εξόδου αναφέρεται το εξής:

Harmonic distortion: Linear load <3%, Non-linear< 6%.

 

Αν το ups δεν ήταν ημιτονοειδούς κυμματοφορφής οι αρμονικές θα ήταν πολύ εντονότερες.

Δημοσιεύτηκε

οι "ηλεκτρονικοί" κυκλοφορητές περιέχουν ρυθμιστές στροφών που παράγουν αρμονικές και τις φιλτράρουν οπότε δεν νομίζω ότι θα επηρεάζονται από τις αρμονικές του δικτύου

Δημοσιεύτηκε

Ακόμα και οι μικροί κυκλοφορητές (ισχύος 20W) έχουν φίλτρα εισόδου?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.