Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι,

 

αν έχω καταλάβει καλά όσο αυξάνει η διάμετρος ενός σωλήνα σε δεδομένη εγκατάσταση:

 

1 - αυξάνεται η παροχή νερού σε l/h

2 - μειώνεται η ταχύτητα διέλευσης του νερού

3- αυξάνεται η πίεση του νερού σε δεδομένο σημείο λήψης, πχ λουτήρα

 

Είναι σωστά αυτά?

Edited by gapidianak
Δημοσιεύτηκε (edited)

1 - ΝΑΙ + ΟΧΙ (εξαρτάται αν το σύστημα είναι ανοικτό ή κλειστό)

2 - ΝΑΙ

3- ΟΧΙ

Edited by dib
Δημοσιεύτηκε

Τυπολόγια για υδραυλικούς υπολογισμούς και on line τυπολόγια , μετά από καλό "ξεσκόνισμα" της αντίστοιχης θεωρίας , μπορούν να βρεθούν εδώ , εδώ ή και εδώ.

 

Κάτι γενικώτερο , υπάρχει εδώ.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστούμε (τουλάχιστον εγω) συναδελφε για την πολύτιμη βοήθεια σου

Δημοσιεύτηκε (edited)

Η απάντηση εξαρτάται από το δίκτυο. Αν υποθέσουμε τυπικό δίκτυο ύδρευσης κατοικίας, τότε:

 

1.Ναι

2.Στη γενική περίπτωση η ταχύτητα στη σωλήνωση μειώνεται, αλλά η θα μπορούσε και να αυξηθεί.

3.Αν εννοείς την πίεση πριν τη λήψη, ναι, αυξάνεται (ήδη στο 1 είπαμε ότι αυξάνεται η παροχή).