gapidianak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 (edited) Συνάδελφοι, αν έχω καταλάβει καλά όσο αυξάνει η διάμετρος ενός σωλήνα σε δεδομένη εγκατάσταση: 1 - αυξάνεται η παροχή νερού σε l/h 2 - μειώνεται η ταχύτητα διέλευσης του νερού 3- αυξάνεται η πίεση του νερού σε δεδομένο σημείο λήψης, πχ λουτήρα Είναι σωστά αυτά? Edited Ιανουάριος 10 , 2013 by gapidianak Link to comment Share on other sites More sharing options...
man21 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 OXI!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
george.eng Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 τόσο όχι που μάλλον πρέπει να κλειδωθεί το θέμα πριν μας πάρουν (και δίκιο θα χουν) με τις πέτρες...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
gapidianak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Με τον κίνδυνο του λιθοβολισμού λοιπόν ας περάσουμε σε πιο πλήρεις απαντήσεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 13 , 2013 (edited) 1 - ΝΑΙ + ΟΧΙ (εξαρτάται αν το σύστημα είναι ανοικτό ή κλειστό) 2 - ΝΑΙ 3- ΟΧΙ Edited Ιανουάριος 13 , 2013 by dib Link to comment Share on other sites More sharing options...
gapidianak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Ευχαριστώ dib, σα να βγαίνει άκρη σιγά σιγά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvarth Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Τυπολόγια για υδραυλικούς υπολογισμούς και on line τυπολόγια , μετά από καλό "ξεσκόνισμα" της αντίστοιχης θεωρίας , μπορούν να βρεθούν εδώ , εδώ ή και εδώ. Κάτι γενικώτερο , υπάρχει εδώ. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2013 Ευχαριστούμε (τουλάχιστον εγω) συναδελφε για την πολύτιμη βοήθεια σου Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 (edited) Η απάντηση εξαρτάται από το δίκτυο. Αν υποθέσουμε τυπικό δίκτυο ύδρευσης κατοικίας, τότε: 1.Ναι 2.Στη γενική περίπτωση η ταχύτητα στη σωλήνωση μειώνεται, αλλά η θα μπορούσε και να αυξηθεί. 3.Αν εννοείς την πίεση πριν τη λήψη, ναι, αυξάνεται (ήδη στο 1 είπαμε ότι αυξάνεται η παροχή). Edited Ιανουάριος 18 , 2013 by miltos 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα