Καλησπέρα,

 

Στο φωτισμό χρησιμοποιείται 3Χ1,5mm2 καλώδιο και ασφαλίζεται με ασφάλεια 10Α.

 

Τι γίνεται με τα καλώδια των φωτιστικών σωμάτων (πχ πολυφωτων) τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι 3Χ1mm2 ή και 3Χ0,75mm2?

Edited by CHRISTOSNT
Δημοσιεύτηκε

Τα καλώδια των συσκευών ακολουθούν άλλους κανονισμούς.

 

Το 3x0.75 προστατεύεται από:

 

υπερφόρτιση καθώς τροφοδοτεί συγκεκριμένο φορτίο (πχ 3x100W)

βραχυκύκλωμα από την ασφάλεια της γραμμής (συνήθως αναφέρεται η μέγιστη τιμή ασφάλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί).