CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 (edited) Καλησπέρα, Στο φωτισμό χρησιμοποιείται 3Χ1,5mm2 καλώδιο και ασφαλίζεται με ασφάλεια 10Α. Τι γίνεται με τα καλώδια των φωτιστικών σωμάτων (πχ πολυφωτων) τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι 3Χ1mm2 ή και 3Χ0,75mm2? Edited Ιανουάριος 10 , 2013 by CHRISTOSNT Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2013 Τα καλώδια των συσκευών ακολουθούν άλλους κανονισμούς. Το 3x0.75 προστατεύεται από: υπερφόρτιση καθώς τροφοδοτεί συγκεκριμένο φορτίο (πχ 3x100W) βραχυκύκλωμα από την ασφάλεια της γραμμής (συνήθως αναφέρεται η μέγιστη τιμή ασφάλειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Link to comment Share on other sites More sharing options...