Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Έπεσε πρόσφάτα στην αντίληψή μου αντιστάθμιση καυστήρα όχι με τον "κλασικό" τρόπο βάνας ανάμιξης. Θα ήθελα να ακούσω απόψεις σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που ίσως προκύψουν όπως:

 

1.Υγροποιήσεις καυσαερίων καμινάδας.

2.Πολλές εκινήσεις καυστήρα και σχετικά γρήγορη φθορά.

3.Χαμηλή ποιότητα καύσης λόγω "κρύου" λέβητα π.χ. 50 χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων και όχι σωστού ελκυσμού κτλ..

Δημοσιεύτηκε (edited)

1. To πρόβλημα είναι κυρίως οι υγροποιήσεις στο λέβητα. Γι αυτό το λόγο βάζεις κάτω όριο στη θερμοκρασία προσαγωγής. Αν έχεις τρίοδη, πάλι ο λέβητας είναι κρύος, καθώς η θερμοκρασία επιστροφής του είναι η θερμοκρασία επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης.

 

2. Και με τετράοδη θα έχεις τον ίδιο αριθμό εκκινήσεων. Με τρίοδη ίσως περιορίσεις τις εκκινήσεις λόγω έντονης διαστρωμάτωσης.

 

3. Δε θα δεις διαφορά από τους 30-40 C.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μίλτο για το 1. δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο αφού μπορεί να γίνει και χωρίς να χαμηλώσεις την θερμοκρασία στον θερμοστάτη του καυστήρα. Ο καυστήρας δηλαδή θα συνεχίσει να παράγει νερό υψηλής θερμοκρασίας το οποίο με ανάμιξη θα φέρνουμε σε χαμηλότερη θερμοκρασία

Edited by antboton
Δημοσιεύτηκε

Ναι. Για παλαιούς λέβητες οι οπίοι δεν αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες νομίζω αύτη είναι η εφαρμογη. Για χαμηλών θερμοκρασιών που υπάρχει δυνατόττητα να δουλέψουν και χωρίς τρίοδη είναι ενδεδιγμένος τρόπος η αντιστάθμιση καυστήρα;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Η ρύθμιση του υδροστάτη του καυστήρα επηρεάζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα. Ισχύει όμως αυτό που έγραψα

 

Αν έχεις τρίοδη, πάλι ο λέβητας είναι κρύος, καθώς η θερμοκρασία επιστροφής του είναι η θερμοκρασία επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης.

 

Παράδειγμα:

Προσαγωγή λέβητα 75C

Προσαγωγή κυκλώματος (έξοδος τρίοδης) 50C

Επιστροφή κυκλώματος και επιστροφή λέβητα 45C

 

Ακόμα και στους 90C να ρυθμίσεις τον καυστήρα, η επιστροφή θα είναι 45C. Οι υγροποιήσεις στον λέβητα δεν καθορίζονται μόνο από τη θερμοκρασία προσαγωγής.

 

Με τις παραπάνω θερμοκρασίες βέβαια, σε λέβητα πετρελαίου δε θα δεις υγροποιήσεις (οριακά).

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Αφού Miltos ένα μέρος της παροχής ανακατεύεται με το νερό επιστροφής πώς θα έχει την ίδια Τ με το νερό επιστροφής απο τα σώματα

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αυτό δε συμβαίνει στην τρίοδη, συμβαίνει μόνο στην τετράοδη. Θα συνέβαινε στην τρίοδη μόνο αν τη χρησιμοποιούσες για ρύθμιση παροχής και όχι θερμοκρασίας.

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Μίλτο εννοείς αυτό που φαίνεται στις δυύο παρακάτω εικόνες. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί θα παραμένει σταθερή (π.χ. στους 45oC) αν αλλάξουμε τη θερμοκρασία του υδροστάτη του καυστήρα (π.χ. στους 90oC); Δεν θα αυξηθεί η θερμοκρασία προσαγωγής από τον λέβητα κατά συνέπεια και η έξοδος από την τρίοδη προς τα σώματα οπότε και η θερμοκρασία επιστροφής από αυτά;

Ακόμα και στους 90C να ρυθμίσεις τον καυστήρα, η επιστροφή θα είναι 45C....

post-22627-0-31581800-1358260127_thumb.jpg

post-22627-0-38525600-1358260144_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε (edited)

Πάνο, η αντιστάθμιση φροντίζει να κρατά στην επιθυμητή τιμή την θερμοκρασία προσαγωγής προς το κύκλωμα θέρμανσης.

 

Αν έχουμε τρίοδη χωρίς κινητήρα, ρυθμισμένη σε μια σταθερή θέση, τότε η θερμοκρασία προς το κύκλωμα θέρμανσης θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του λέβητα (αυτό όμως δεν είναι αντιστάθμιση).

Edited by miltos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο