antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούμε τρίοδη/τετράοδη η αντιστάθμιση καυστήρα σαν λύση έναντι του κλάσσικου τρόπου με ρυθμιστική βάνα προτείνεται αν μπορεί να υποστηριχτεί και από τον αντίστοιχο λέβητα; Ο καυστήρας πώς μεταβάλει την θερμοκρασία του νερού με αυτόν τον τρόπο, και πόσο συχνά ; Αλλάζει η πίεση στο μπέκ του;
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Ο καυστήρας λειτουργεί ως συνήθως on-off, απλά αλλάζει το set point της θερμοκρασίας του νερού, το οποίο εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία. Οι ελεγκτές αντιστάθμισης για τρίοδες-τετράοδες υλοποιούν εκτός των άλλων "αντιστάθμιση καυστήρα". Διατηρούν τον λέβητα λίγο πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία του/των κυκλωμάτων και από κει και πέρα επεμβαίνει η τρίοδη. Φυσικά δεν ξεπερνιέται προς τα κάτω το όριο που έχει τεθεί στην ελάχιστη θερμοκρασία του λέβητα. Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by miltos
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η βάνα;
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Ποια βάνα? Η τρίοδη? Είναι αναγκαία αν θέλεις να φτάσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής. Βάζεις όριο στη θερμοκρασία του λέβητα πχ τους 50C και από κει και πέρα μπορείς στο κύκλωμα να έχεις ότι θερμοκρασία θέλεις (ακόμα και ενδοδαπέδια). Επίσης οι τρίοδες είναι αναγκαίες αν έχεις δύο ή περισσότερα κυκλώματα με διαφορετικές απαιτήσεις στη θερμοκρασία προσαγωγής.
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Το δεύτερο σωστό αλλά για την πρώτη περίπτωση νομίζω και χωρίς τρίοδη θα λειτουργεί σωστά, απο τη στιγμή που διαθέτεις λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Ναι, με λέβητα χαμηλών θερμοκρασιών ή συμπήκνωσης, για ένα κύκλωμα, δε χρειάζεσαι τρίοδη. Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by miltos
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Νομίζω ότι υπάρχει μία βασική παρεξήγηση σχετικά με την έννοια της αντιστάθμισης. Αντιστάθμιση είναι η χρήση προσαγωγής με θερμοκρασία που μεταβάλλεται σε συνάρτηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ούτως ώστε η αποδιδόμενη ισχύς των σωμάτων να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απώλειες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνει αντιστάθμιση ένα σύστημα στο οποίο δεν μεταβάλλεται η θερμοκρασία προσαγωγής συναρτήσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η σταθερή τρίοδη (ή τετράοδη) δεν κάνει αντιστάθμιση, προστατεύει μόνο τις καταναλώσεις από υψηλή θερμοκρασία προσαγωγής ή/και τον λέβητα από χαμηλή θερμοκρασία επιστρεφομένων. Αντιστάθμιση μπορεί να γίνει είτε με τρίοδη ή τετράοδη που ελέγχονται από κινητήρα, είτε με μεταβαλλόμενο θερμοστάτη καυστήρα. Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by AlexisPap
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2013 (edited) Ετσι όπως είδα το αρχικό μήνυμα του antboton νόμιζα ότι εννοούσε τον αναλογικό καυστήρα (ρύθμιση παροχής καυσίμου και αέρα καύσης) που αυτορυθμίζεται για να ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενη ζητούμενη ισχύ. Δεν είναι η αντιστάθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία όπως λέει ο Αλέξης (και συμφωνώ) αλλά συγκαταλέγεται στις <<αντισταθμίσεις>> όπως το έχουν στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ. <<Με τον όρο αντιστάθμιση, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή/και ψύξης, νοείται η δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας του λέβητα ή η ρύθμιση της θερμοκρασίας του μέσου στο δίκτυο διανομής ή η ρύθμιση της παροχής του μέσου με κατάλληλες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης σε υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε μερικά φορτία. Ο έλεγχος και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις γίνονται ανάλογα τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα ή/και τη διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου ή/και τη θερμοκρασία του μέσου στο δίκτυο διανομής ή/και την θερμοκρασία εσωτερικών χώρων, κ.α. Ως σύστημα αντιστάθμισης για την αντιμετώπιση μερικών φορτίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνολογία με τις πιο πάνω δυνατότητες όπως: α) πολυβάθμια συστήματα θέρμανσης (λέβητες ή/και καυστήρες), πολυβάθμια συστήματα ψύξης β) διατάξεις ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας και παροχής του δικτύου διανομής, τρίοδες ή τετράδες βάνες. γ) χρήση δύο μονάδων θέρμανσης ή/και ψύξης με διαφορετική θερμική ή/και ψυκτική ισχύ, ανάλογα την διακύμανση του θερμικού/ψυκτικού φορτίου, δ) όλα τα παραπάνω συστήματα.>> Edited Ιανουάριος 15 , 2013 by hkamp
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα