zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Καλησπέρα. Στο πρόγραμμα της 4Μ στην επιλογή ανεμιστήρα έχει τριβές δικτύου, τριβές φίλτρων, τριβές εναλλάκτη αερα αέρα, τριβές ΚΚΜ και λοιπές τριβές. Οι τριβές δικτύου υπολογίζονται απο τον δυσμενέστερο κλάδο, οι υπόλοιπες πώς υπολογίζονται? Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Είναι στοιχεία που δίνουν οι κατασκευαστές αυτών των εξαρτημάτων. Σημείωση: Οι τριβές της ΚΚΜ, αν υπάρχει, περιλαμβάνουν τις τριβές των φίλτρων, εναλλακτών και των λοιπών στοιχείων που περιέχει η ΚΚΜ. Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...