zio7 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Καλησπέρα. Στο πρόγραμμα της 4Μ στην επιλογή ανεμιστήρα έχει τριβές δικτύου, τριβές φίλτρων, τριβές εναλλάκτη αερα αέρα, τριβές ΚΚΜ και λοιπές τριβές. Οι τριβές δικτύου υπολογίζονται απο τον δυσμενέστερο κλάδο, οι υπόλοιπες πώς υπολογίζονται?
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16 , 2013 (edited) Είναι στοιχεία που δίνουν οι κατασκευαστές αυτών των εξαρτημάτων. Σημείωση: Οι τριβές της ΚΚΜ, αν υπάρχει, περιλαμβάνουν τις τριβές των φίλτρων, εναλλακτών και των λοιπών στοιχείων που περιέχει η ΚΚΜ. Edited Ιανουάριος 16 , 2013 by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα