pggiotas Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 05:16 μμ Από το ΤΕΕ: Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος; Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο. Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κουφώματα. 3
antboton Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 05:21 μμ (edited) Σε περίπτωση κλειστού ημιυπαίθριου με πολύ μεγάλα ανοίγματα τον αντιμετωπίζεται σαν ηλιακό χώρο όταν έχει προσανατολισμό +/-30 απο νότο( 180) ή απλά σαν ΜΘΧ όταν δεν πληρεί την προυπόθεση του προσανατολισμού; Edited January 18, 2013 at 05:21 μμ by antboton
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 02:58 μμ (edited) Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες..... Πως προκύπτει αυτό; Και γιατί να μην πάρει κανείς τις τιμές του πίνακα 3.10 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, δηλαδή: Uw = Uf = 7,00 [W/(m2.K)] για μεταλλική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα Uw = Uf = 2,80 [W/(m2.K)] για συνθετική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα και Uw = Uf = 2,20 [W/(m2.K)] για ξύλινη πόρτα χωρίς υαλοπίνακα; @antboton Για να αντιμετωπιστεί ένας χώρος σαν έμμεσου ηλιακού κέρδους (π.χ. προσαρτημένο θερμοκήπιο - ηλιακός χώρος) θα πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη απλώς και μόνο μεγάλων νότιων ανοιγμάτων δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί σαν τέτοιος. Θα πρέπει να συνδυάζεται και με εσωτερικές επιφάνειες μεγάλης θερμοχωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια που κερδίζεις από τον ήλιο. Οπότε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, θα τον αντιμετώπιζα σαν ένα κοινό Μ.Θ.Χ. και αντίστοιχα θα αντιμετώπιζα τη διαχωριστική επιφάνεια με τη θερμική ζώνη. Τώρα αν τα μεγάλα νότια ανοίγματα είναι μέρος του κελύφους της θ.ζ. και θες να τα καταχωρήσεις σαν "άμεσου ηλιακού κέρδους" στην αντίστοιχη καρτέλα, μπορείς να το κάνεις αλλά δεν θα αλλάξει κάτι. Edited January 19, 2013 at 03:18 μμ by panos-vicious
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 07:58 μμ Ο πινακας 3.12 παντως αλλα νουμερα δινει για ολοσωμες εξωτερικες πορτες απο τα προαναφερθεντα υλικα. Εγω μεχρι τωρα το ημισυ αυτων των τιμων χρησιμοποιουσα για εξωθυρες προς ΜΘΧ και χωρις να συνυπολογιζεται η προσφορα αυτων στον αερισμο των κουφωματων 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2013 at 08:48 μμ Τις τιμές του 3.12 (δια δύο) έπαιρνα κι εγώ ως τώρα, απλά έθεσα τον προβληματισμό μου γιατί δεν βλέπω να αιτιολογούν στα FAQs το πως προκύπτουν οι τιμές που μας προτρέπουν να πάρουμε. Πάντως νομίζω πως έχει δίκιο ο mod σε αυτά που γράφει εδώ. Καλά για τον αερισμό δεν το συζητάμε. Η ΤΟΤΕΕ είναι σαφής. ΟΧΙ αερισμός.
manospan Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 03:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 03:11 μμ Όταν εξωτερικός τοίχος έρχεται σ'επαφή με ασανσέρ τότε θεωρούμαι οτι έρχεται σ'επαφή με κλιμακοστάσιο και το υπολογίζουμε ανάλογα
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 09:16 μμ Ε ναι. Δεν νομίζω πως αξίζει να κάνει κάποιος τη θεώρηση πως έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αέρα, εξαιτίας της ύπαρξης μιας θυρίδας αερισμού 30x30 cm στην κορυφή του φρεατίου.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 12:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2013 at 12:30 πμ Ασανσερ, κλιμακοστασιο και κοινοχρηστος διαδρομος θεωρουνται προς ΜΘΧ.... Οι φωταγωγοι προς εξωτερικο αερα...
getsakna Δημοσιεύτηκε June 7, 2016 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2016 at 06:57 μμ (edited) Από το ΤΕΕ: Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος; Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο. Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κουφώματα. 2,7 αναφέρουν οι FAQs του ΤΕΕ... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2 Edited June 7, 2016 at 06:58 μμ by getsakna
pggiotas Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 05:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2016 at 05:00 πμ (edited) 2,7 αναφέρουν οι FAQs του ΤΕΕ... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2 Φίλε μου όταν το είχα παραθέσει το 2013.... τη τιμή ήταν 3,7..... Μετά το άλλαξαν σε 2,7..... Αντιγραφή από το site του ΤΕΕ είχα κάνει..... Edited June 8, 2016 at 05:02 πμ by pggiotas
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα