pggiotas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Από το ΤΕΕ: Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος; Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο. Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κουφώματα. 3
antboton Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2013 (edited) Σε περίπτωση κλειστού ημιυπαίθριου με πολύ μεγάλα ανοίγματα τον αντιμετωπίζεται σαν ηλιακό χώρο όταν έχει προσανατολισμό +/-30 απο νότο( 180) ή απλά σαν ΜΘΧ όταν δεν πληρεί την προυπόθεση του προσανατολισμού; Edited Ιανουάριος 18 , 2013 by antboton
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 (edited) Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες..... Πως προκύπτει αυτό; Και γιατί να μην πάρει κανείς τις τιμές του πίνακα 3.10 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, δηλαδή: Uw = Uf = 7,00 [W/(m2.K)] για μεταλλική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα Uw = Uf = 2,80 [W/(m2.K)] για συνθετική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα και Uw = Uf = 2,20 [W/(m2.K)] για ξύλινη πόρτα χωρίς υαλοπίνακα; @antboton Για να αντιμετωπιστεί ένας χώρος σαν έμμεσου ηλιακού κέρδους (π.χ. προσαρτημένο θερμοκήπιο - ηλιακός χώρος) θα πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη απλώς και μόνο μεγάλων νότιων ανοιγμάτων δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί σαν τέτοιος. Θα πρέπει να συνδυάζεται και με εσωτερικές επιφάνειες μεγάλης θερμοχωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια που κερδίζεις από τον ήλιο. Οπότε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, θα τον αντιμετώπιζα σαν ένα κοινό Μ.Θ.Χ. και αντίστοιχα θα αντιμετώπιζα τη διαχωριστική επιφάνεια με τη θερμική ζώνη. Τώρα αν τα μεγάλα νότια ανοίγματα είναι μέρος του κελύφους της θ.ζ. και θες να τα καταχωρήσεις σαν "άμεσου ηλιακού κέρδους" στην αντίστοιχη καρτέλα, μπορείς να το κάνεις αλλά δεν θα αλλάξει κάτι. Edited Ιανουάριος 19 , 2013 by panos-vicious
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Ο πινακας 3.12 παντως αλλα νουμερα δινει για ολοσωμες εξωτερικες πορτες απο τα προαναφερθεντα υλικα. Εγω μεχρι τωρα το ημισυ αυτων των τιμων χρησιμοποιουσα για εξωθυρες προς ΜΘΧ και χωρις να συνυπολογιζεται η προσφορα αυτων στον αερισμο των κουφωματων 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2013 Τις τιμές του 3.12 (δια δύο) έπαιρνα κι εγώ ως τώρα, απλά έθεσα τον προβληματισμό μου γιατί δεν βλέπω να αιτιολογούν στα FAQs το πως προκύπτουν οι τιμές που μας προτρέπουν να πάρουμε. Πάντως νομίζω πως έχει δίκιο ο mod σε αυτά που γράφει εδώ. Καλά για τον αερισμό δεν το συζητάμε. Η ΤΟΤΕΕ είναι σαφής. ΟΧΙ αερισμός.
manospan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Όταν εξωτερικός τοίχος έρχεται σ'επαφή με ασανσέρ τότε θεωρούμαι οτι έρχεται σ'επαφή με κλιμακοστάσιο και το υπολογίζουμε ανάλογα
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2013 Ε ναι. Δεν νομίζω πως αξίζει να κάνει κάποιος τη θεώρηση πως έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αέρα, εξαιτίας της ύπαρξης μιας θυρίδας αερισμού 30x30 cm στην κορυφή του φρεατίου.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Ασανσερ, κλιμακοστασιο και κοινοχρηστος διαδρομος θεωρουνται προς ΜΘΧ.... Οι φωταγωγοι προς εξωτερικο αερα...
getsakna Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2016 (edited) Από το ΤΕΕ: Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος; Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί: 1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες. 2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο. Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κουφώματα. 2,7 αναφέρουν οι FAQs του ΤΕΕ... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2 Edited Ιούνιος 7 , 2016 by getsakna
pggiotas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 , 2016 (edited) 2,7 αναφέρουν οι FAQs του ΤΕΕ... http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2 Φίλε μου όταν το είχα παραθέσει το 2013.... τη τιμή ήταν 3,7..... Μετά το άλλαξαν σε 2,7..... Αντιγραφή από το site του ΤΕΕ είχα κάνει..... Edited Ιούνιος 8 , 2016 by pggiotas
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα