antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Όταν υπάρχει ροή από τον ηλεκτρικό θ/σίφωνα το νερό φτάνει και στην ΗΜ του ηλιακού (αντίστροφη πίεση) και προφανώς αυτό δημιουργεί το πρόβλημα.
ggero Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2013 Οκ!! Θα τσεκάρω οτι μου είπες και επανέρχομαι Ευχαριστώ !!!
ggero Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2013 Το πρόβλημα σταμάτησε ... μπήκαν βαλβίδες αντεπιστροφής πριν τις 2 ΗΜ και τέλος ... Ευχαριστώ όλους όσους ασχολήθηκαν μαζί μου