miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2013 (edited) Συνάδελφοι, θυμίζω ότι πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση των παραθέσεων. η παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος δεν ωφελεί πουθενά, αντίθετα δυσχαιρένει την ανάγνωση του topic. Edited Φεβρουάριος 3 , 2013 by miltos
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 αν μπορείς να μου πεις που είμαι λάθος θα το εκτιμούσα... Το 4άρι ασφαλίζεται με ασφ. 20Α (άν δεν κάνω λάθος)
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 εδώ που έχουμε φορτίο κίνησης δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη γραμμή του θερμοσίφωνα του σπιτιού μας (όπου με 20άρα ασφάλεια ασφαλίζουμε το 4άρι καλώδιο) και πάλι αναφέρω ότι το 6άρι καλώδιο που τελικά χρησιμοποιήθηκε (και ήταν το σωστό) είναι για τη σύνδεση τριγώνου
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Το 0,58*Ιον το χρησιμοποιεις για την ρυθμιση του θερμικου διοτι το θερμικο μπανει ''μεσα'' στα τυλιγματα του κινητηρα ωστα να τα προστατευει.Το ρευμα της καθε γραμμης θα ειναι περιπου 40Α και οχι 21,8Α.Σκεψου οτι στην συνδεση τριγωνου το ρευμα μιας φασης <<μοιραζεται>> σε δυο τυλιγματα.Και αν το 6 ειναι και αυτο ασφαλισμενο με 50Α ασφαλεια ειναι μεγα λαθος και δεν ειναι η σωστη διατομη καλωδιου.Δες το μηνυμα παραπανω που εγραψε ο ιεροφανης.
nvel Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 μιλάμε για το καλώδιο προς τον κινητήρα (δες σε τι απαντάς στο #13) που διαρρέεται από το ρεύμα του τρίγωνου (0,58Ιn) όχι για το ρεύμα της γραμμής που τροφοδοτεί τον ΥΔ
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 (edited) αυτό ακριβώς λέω και εγώ συνάδελφε nvel. με 50άρα ασφάλεια ασφάλισε ο άνθρωπος τη γραμμή τροφοδοσίας απο τον μετρητή προς τον πίνακα (εκεί υπάρχει 16άρι καλώδιο). από εκεί και μετά τους 6άρηδες αγωγούς τους ασφάλισε με θερμικό σε ρύθμιση 0,58*Ιον επειδή το θερμικό τοποθετήθηκε μετά το κύριο ρελέ όπου ήδη είχε γίνει η σύνδεση τριγώνου. Edited Φεβρουάριος 4 , 2013 by lem-x24
Mixalis1988 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Αν ειναι ετσι...Εγω καταλαβα οτι ειχε 6αρι καλωδιο γραμμη τροφοδοσιας ασφαλισμενο με 50Α ασφαλεια.
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 όλα οκ λοιπόν!!!
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Mixalis1988 Σωστά τα λεει ο lem-x24, δυστηχώς όταν γράφουμε τεχνικά θέματα, χωρίς να έχουμε μπροστά μας σχέδια κλπ, γίνονται παρανοήσεις. Όσον αφαρά τους υπολογισμούς των καλωδίων που τροφοδοτούν κινητήρεςσημειώνω ότι άλλο είναι το ρεύμα της γραμμής τροφοδοσίας (πριν το αστεροτρίγωνο) και άλλο το ρεύμα των των τυλιγμάτων του κινητήρα (μετά το αστεροτρίγωνο). Σε ένα σωστό υπολογισμό πρέπει να υπολογίζονται και τα δυο, δηλ. πριν και μετά το αστεροτρίγωνο, Πριν με το Ιον και μετα με το Ιον/SQRT3=0.58Ιον. Το τελευταίο συμβαίνει γιατί το ρεύμα της κάθε φάσης πηγαίνει στον κινητήρα μέσω δυο αγωγών.
mr - duff Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2013 θελω να τροφοδοτησω εναν κινητηρα 355kw βαθμος αποδοσης = 96.3% Pin=355000/0.963=368640w I=Pin/1.73*400*0.88=368640W/608.96=605.3A συμΦωνα με ΚΕΗΕ Ι1=605.3A*1.25=756.6 A συντελεστης διωρθωσης για θερμοκρασια 39C I2=756A/0.82=921.9A λογω μεγαλης εντασης θα χρησιμοποιησησω Ι=921/3=307Α 3 παραλληλους αγωγουσ για καθε φαση 3*240mm2+120mm2 αγωγο γειωσης διατομης 120mm2 3Χ(3*240mm2 +120mm2 ) θεωρητικα πρεπει να χρησιμοποιησω και κουτι παραλληλισμου?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα