Υπολογισμός γραμμής κινητήρα


lem-x24

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 57
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

έβαλε 4άρι καλώδιο σε κινητήρα 22 KW (μιλάω για τη σύνδεση τριγώνου απο τον πίνακα προς τον κινητήρα, όχι απο τον μετρητή προς τον πίνακα)

 

η απόσταση αυτής της διατομής ήταν 5 μέτρα. (για την πτώση τάσης το ζητάς ε?)

Edited by lem-x24
Link to comment
Share on other sites

έβαλε 4άρι καλώδιο σε κινητήρα 22 KW (μιλάω για τη σύνδεση τριγώνου απο τον πίνακα προς τον κινητήρα, όχι απο τον μετρητή προς τον πίνακα)

 

η απόσταση αυτής της διατομής ήταν 5 μέτρα. (για την πτώση τάσης το ζητάς ε?)

 

Με τι ασφαλεια ειχε ασφαλισει το 4??Να φανταστω καμια 35Α , 40A???Γιατι αν το ασφαλιζε σωστα δεν θα καπνιζε.Παντως και το 6 οριακο ειναι αν φανταστεις οτι στην καθε φαση τραβαει περιπου 39Α..

Edited by Mixalis1988
Link to comment
Share on other sites

50άρα ασφάλεια είχε!!!

 

37,7 Α τραβά το μοτέρ :smile: με το 6άρι είναι οκ για τη σύνδεση τριγώνου!!!

 

31.7 μήπως?Γι'αυτό κάπνισε επειδή είχε 50Α ασφάλεια...Το 6άρι είναι οκ.

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητοί συνάδελφοι που συμμετέχετε στην συζήτηση αυτή καλησπέρα !

Κατ' αρχή δεν εχω παρεξηγηθεί από κανένα από σας, αντίθετα νιώθω χαρούμενος από την εποικοδομητική συζήτηση που έχουμε για το εν λόγω θέμα.

Ας πάρω όμως τα πράγματα με την σειρά :

Κατ΄αρχή έδωσα δυο απαντήσεις. Μια για τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών ενός ηλεκτροκινητήρα για την οποία απάντηση δεν διατυπώθηκε κάποια αντίρηση μέχρι τώρα και νομίζω ότι την θεωρείτε σωστή. Και μία για τον περίφημο! πλέον συντελεστή 1.25 και την χρήση ΕΛΟΤ κλπ.

Θα ξαναανφερθώ και πάλι στο θέμα παίρνοντας αφορμή από το πραγματικό παράδειγμα του ηλ/κινήρα των 22 Kw.

Μια και η εγκατάσταση έγινε προ αρκετών ετών θα κάνω υπολογισμούς με τον παλαιό ΚΕΗΕ.

Δεδομένα : P=22 Kw (30HP), n=0.91, cosφ=0.85 (τα n και cosφ ελήφθεισαν από τον πιν.4.10 του του βιβλίου του Τουλόγλου.

Από τον γνωστό τύπο με αντικατάσταση προκύπτει Ι=43.26 Α ανά φάση, και με καλή προσέγγιση 43Α, με μια ματιά στον προαναφερθέντα πίνακ βλέπουμε οτι κάναμε σωστά τις πράξεις.

Τώρα θα γίνει η επιλογή του καλωδίου. Από τον πιν. Ι του άρθρου 126 του ΚΕΗΕ για καλώδια της πρώτης ομάδας και για φόρτιση 43Α προκύπει καλώδιο 10 τ.χ. Επειδή τα καλώδια ευρίσκονται σε χώρο υψηλής θερμοκρασίας 45 οC, από το ίδιο άρθρο παίρνουμε διορθωτικό συντελεστή 0.71 και αν θεωρήσουμε τους αγωγούς στο ίδιο περίβλημα συντελεστή 0.80 και κάνοντας τις πράξεις βλέπουμε ότι τι καλώδιο μας μπορεί να σηκώσει υπό τις συνθήκες αυτές μόνο 24.42Α άρα απορρίπτεται. Τα ίδια ισχύουν και για το 16 τ.χ και τελικά καταλήγουμε στο 25τ.χ.

Μια ματιά στον πίνακα που βρίσκεται στην σελ. 383 του βιβλίου του Δημόπουλουκαι περιέχει τους πίνακες του εργοστασίου ΚΗΜ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ορθά επιλέξαμε το καλώδιο.

Συμπέρασμα ο ηλεκτρολόγος δεν έκανε καθόλου καλή δουλειά, και πουθενά δεν χρησιμοποίησα τον συντελεστή 1.25. Η χρήση του όπως την αναφέρει ο ΚΕΗΕ αφορά σε διακλοδιζόμενες γραμμέ πολών κινητήρων κοινού τροφοδότη προφανώς για την αντιμετώπιση των μεταβατικών φαινομένων όταν μπονοβγαίνον οι κινητήρες.

Τα ίδια αποτελέσματα πιστεύω ότι θα βγούν και άν εφαρμόσουμε τον ΕΛΟΤ.

Ακολουθεί συνέχεια γιατί κουράστηκα να γράφω ....

Edited by IEROFANTIS
Link to comment
Share on other sites

31.7 μήπως?Γι'αυτό κάπνισε επειδή είχε 50Α ασφάλεια...Το 6άρι είναι οκ.

 

δε νομίζω να κάπνισε γι αυτό. εφόσον το ονομαστικό ρεύμα είναι 37,7 Α, η 35άρα ασφάλεια δεν θα επέτρεπε να εκμεταλευτόύμε την ονομαστική ισχύ του κινητήρα. οπότε υποχρεωτικά πήγε ο άνθρωπος στην 50άρα (τηκτή aM).

 

η ασφάλεια στα φορτία κίνησης προσταατευει απο βραχυκύκλωμα και το θερμικό απο υπερφόρτιση (εκτός αν βάλεις θερμομαγνητικό διακόπτη που κάνει τη δουλειά και των δύο, αλλά τότε που φτιάχτηκε η γεώτρηση δεν υπήρχαν)

 

το ρεύμα στα καλώδια της σύνδεσης τριγώνου είναι 0,58*Ιον δηλαδή 21,8Α. ο άνθρωπος καλώς έβαλε 4άρι καλώδιο με βάση αυτό το νούμερο. απλά δεν έλαβε υπόψιν του το σημαντικό παράγοντα της υψηλής θερμοκρασίας του καλοκαιριού. με άλλα λόγια και το 4άρι θα δούλευε μια χαρά αρκεί η θερμοκρασία της αποθηκούλας να ήταν κοντά στους 25-30 βαθμούς.

Link to comment
Share on other sites

αν μπορείς να μου πεις που είμαι λάθος θα το εκτιμούσα...

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.