Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή συνάδελφε σε ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ απαγορεύεται η άοπλη τοιχοποιία και το μόνο που επιτρέπεται παρόμοιας δόμησης είναι οι κανόνες για απλά κτίρια;

Δημοσιεύτηκε (edited)

Συναδελφε dimitris 123.

Συμφωνα με την &5.2 της Υπουργικης Αποφασης ΦΕΚΒ 808/3/9/96 σχετικα με την εγκριση Εθνικου Κειμενου Εφαρμογης του EC6 που ισχυει σημερα η αοπλη τοιχοποιια σε ζωνες ιι και ΙΙΙ δεν επιτρεπεται σε κτιρια με πανω απο 2 οροφους..

Oι EC2 και EC8 δεν ισχυουν ακομα (με την εννοια της υποχρεωτικης ισχυος) για τα κτιρια (βλεπε και ΥΑ ΦΕΚ Β 2692/2008).

Edited by KF
Δημοσιεύτηκε

dimitris123 για το ερώτημα στο #11:οι κανόνες για απλά κτίρια είναι άλλη περίπτωση. Σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα σε ζώνες ΙΙ και ΙΙΙ επιτρέπεται 1 όροφος υπέρ το έδαφος για άοπλη τοιχοποιία (Πιν.4).

Εάν εφαρμόσεις ΕΚ8 για απλά κτίρια θα πρέπει να πας στον Πιν 9.3 για να δεις τι μπορείς να κάνεις.

Κατά τ'άλλα ισχύουν αυτά που γράφει ο KF.