Ισχύει ότι <<Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο κατοικίας θερμαίνεται με τη χρήση αντλιών θερμότητας, θεωρείται ότι και το κτήριο αναφοράς διαθέτει τοπικά συστήματα (αντλίες θερμότητας ενός ή πολλαπλών εσωτερικών στοιχείων), με συντελεστή συμπεριφοράς COP = 3,2>> και αν δεχθούμε ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι Α.Θ. καλύπτουν μερικώς τις ανάγκες θερμικής άνεσης, τότε το Κ.Α. στο 1ο ΠΕΑ είχε Α.Θ. με COP=3,2.

Ενώ στο 2ο ΠΕΑ, θα έχει <<λέβητα θερμού νερού με καυστήρα πετρελαίου σε λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας (90 έως 70oC) και θερμική απόδοση 93,5%>>.

 

Εκτός κι αν για το Κ.Α. στο 1ο ΠΕΑ, ισχύει αυτό που λέει η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 στην τελευταία παράγραφο της 4.1.1. ακόμα και στην περίπτωση που το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με θεωρητικό σύστημα, ότι δηλαδή <<Σε περίπτωση που το εξεταζόμενο κτήριο κατοικίας ή τριτογενή τομέα, σε επίπεδο κτηρίου ή θερμικής ζώνης διαθέτει διαφορετικά του ενός συστήματα θέρμανσης, π.χ. λέβητα και αντλία θερμότητας, τότε το κτήριο αναφοράς, στο σύνολό του ή σε επίπεδο θερμικής ζώνης, διαθέτει τα αντίστοιχα συστήματα με το εξεταζόμενο κτήριο και με τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά 

όπως ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις  α, δ, ε και στ>>, οπότε το Κ.Α. στο 1ο ΠΕΑ είχε δυο διαφορετικά συστήματα (Α.Θ. και λέβητα). Αλλά δεν νομίζω πως ισχύει κάτι τέτοιο γιατί το δεύτερο σύστημα του υπό εξέταση κτιρίου είναι θεωρητικό.
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 68
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

  • 3 years later...

Καλημέρα σας ψάχνω να βρώ που αναφέρει πως υπολογίζουμε την αναβάθμιση  το 30% του κτιρίου αναφοράς για να το επισυνάψω σε μια ενεργειακή αναβάθμιση θυμάμαι οτι ήταν σε κάποιο παράρτημα αλλά τώρα δεν το βρίσκω. Οποιος θυμάται που είναι αςμε παραπέμψει με κάποιο Link

Link to comment
Share on other sites

Καλημέρα.

«Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης», αλλά δεν περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού. Μια πρόταση με κενά που συμπληρώνεις, έχει όλο κι όλο.

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης.doc

Edited by panos-vicious
Link to comment
Share on other sites

Αναφέρεται στον τροποποιημένο οδηγό του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ" στο κεφάλαιο 3 :

 

"...Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2)...

 

 

"ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝ Γ Τροποποίηση προς ΦΕΚ (2).doc

Edited by nick_61
Link to comment
Share on other sites

Προφανώς ο JOHNYMAL ψάχνει να βρει αν αναγράφεται κάπου σε επίσημο έγγραφο ότι ο υπολογισμός του 30% της εξοικονόμησης γίνεται σε σχέση με την πρωτογενή κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς του αρχικού (1ου) ΠΕΑ.

Δηλαδή αν αναγράφεται κάπου ότι:

[Πρωτογενής Κατανάλωση Κτιρίου 1ου ΠΕΑ (αρχικό κτίριο) - Πρωτογενής Κατανάλωση Κτιρίου 2ου ΠΕΑ (κτίριο μετά τις παρεμβάσεις)] > 30%*K.A. αρχικού (1ου) ΠΕΑ, δηλαδή (RR1 - RR2) > 30%*EP1.

Π.χ.: 350-255= 95 (kWh/m2) > 90 (kWh/m2) = 30%*300(kWh/m2) = 30%*EP1.

Ε, αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. Το ότι συγκρίνεται με το αρχικό κτίριο αναφοράς, παρόλο που αυτό στο δεύτερο ΠΕΑ μπορεί και να αλλάζει χαρακτηριστικά.

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή 1ο ΠΕΑ 381,60 πρωτογενής κατανάλωση με Κ.Α 108,40

             2ο ΠΕΑ 315,90  πρωτογενής κατανάλωση με Κ.Α 108,40

 

Εχουμε: 381,60-315,90=65,70 >30%*108,40

                                     =65,70 > 32,52

Σωστά δηλαδή το κτίριο αναβαθμίζεται σχεδόν πάντα έστω και με έναν ηλιακό.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.