antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 (edited) Συνάδελφε όταν λες ότι δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 70 τι εννοείς? ?Επειδη το πετρελαιο θερμανσης περιεχει θειαφι, τα καυσαερια περιεχουν οξειδια του θειου. Αν η θερμοκρασια ειναι μεγαλη αυτα ειναι αερια και φευγουν απο την καπνοδοχο, χωρις προβλημα του λεβητα. Αν η θερμοκρασια τους ειναι χαμηλη, υγροποιουνται μεσα στην καμιναδα, ειδικα αν η καμιναδα ειναι αμονωτη, γινονται θειικο οξυ και σταζουν μεσα στο λεβητα, τον οξειδωνουν και τελικα τον τρυπανε. Η θερμοκρασια νερου περιπου 70οC θεωρειται η ελαχιστη αποδεκτη ωστε να μη συμβαινει αυτο σε συμβατικο λεβητα. Μονο σε λεβητες συμπυκνωσης, που ειναι ειδικης κατασκευης, επιτρεπεται το νερο να εχει και χαμηλοτερη θερμοκρασια. Η αντισταθμιση σε συμβατικους λεβητες, οπως εγραψα και πιο πανω, ρυθμιζει τη θερμοκρασια του νερου στο δικτυο μετα το λεβητα. Ετσι το νερο στο λεβητα εχει θερμοκρασια 70-75 οC και στο δικτυο μπορει να εχει ακομα και 30oC, αν εχουμε ενδοδαπεδιο συστημα. Edited Ιανουάριος 22 , 2017 by antloukidis 1
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 Συνάδελφε antloukidis ρωτάω εδώ, αν και ήθελα να στείλω προσωπικό μήνυμα, ώστε να δουν την απάντησή σου όλοι οι συνάδελφοι. Στον λέβητά μου που φτάνει στους 80-85 βαθμούς αφού "δώσει" το νερό η θερμοκρασία πέφτει στους 40. Αυτό είναι λάθος? Τον έχω ρυθμισμένο στους 60 βαθμούς περίπου γιατί είναι μαντεμένιος και αφού κλείσει ο καυστήρας ανεβαίνει στους 80. Αν τον βάλω παραπάνω το νερό βράζει και πέφτει η ασφάλεια και κλείνει ο λέβητας. Μήπως πρέπει να ρυθμίσω τον καυστήρα να πετάει πιο λίγο πετρέλαιο? Ωστε να ανεβάζει σιγά σιγά τη θερμοκρασία? Πάντως έχω δει εδώ στο φόρουμ να το λένε συχνά ότι σε μαντεμένιο λέβητα να ρυθμίζεται η θερμοκρασία περίπου 20 βαθμούς χαμηλότερα από την επιθυμητή διότι συνεχίζει να ανεβάζει. Τι θα πρότεινες να κάνω? Πράγματι φέτος, μετά από 5 χρόνια λειτουργίας, είχα πρόβλημα με διαρροή νερού από τον λέβητα και συμπύκνωση στην καπνοδόχο. Αναγκάστηκα να κάνω επιδιόρθωση στον λέβητα που σε κάποια σημεία φαίνεται ότι "φαγώθηκε". Ευχαριστώ
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 (edited) Αν καταλαβα καλα, μου λες οτι ρυθμιζεις στους 60ο, η θερμοκρασια παει 80 και μετα πεφτει στους 40 για να ξαναπαρει ο καυστηρας? Αν συμβαινει αυτο υπαρχει προβλημα στον θερμοστατη που ρυθμιζεις η ισως στη θεση η τον τροπο που ειναι εγκατεστημενος. Αυτος πρεπει να εγκαθισταται σε ειδικο κυαθιο που εχουν καποιοι λεβητες η αν δεν υπαρχει κυαθιο οσο γινεται πιο κοντα στην εξοδο του λεβητα, πολυ καλα σφιγμενος σε καθαρο αμονωτο σωληνα. ΥΓ. Ειναι ευκολο να ανεβασεις καποια φωτογραφια? Edited Ιανουάριος 22 , 2017 by antloukidis
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2017 (edited) update: ήταν στους 55 και ανέβαινε μέχρι 80. Τον έβαλα στους 60 και πλέον ανεβαίνει μέχρι 85 και ξαναπαίρνει όταν κατέβει στους 60. Επίσης είδα το φύλλο συντήρησης το οποίο δείχνει θερμοκρασία καυσαερίων 162 βαθμούς.... Μάλλον αυτό πρέπει να διορθώσω. Αύριο λέω να πάρω ένα τηλ. τον συντηρητή για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία καυσαερίων. Παραθέτω και τα υπόλοιπα από το φύλλο ελέγχου: Ονομαστική ισχύς λεβητα: 93kW Περιοχή ισχύος καυστήρα: 49-95kW Θερμοκρασία καυσαερίων: 162 Θερμοκρασία χώρου: 26,2 O2: 5.6% CO: 44ppm NO: 52ppm Lamb:1.36% CO2: 11.1% CO (3%): 51ppm NO (3%): 60ppm NOx: 54ppm NOx (3%): 63ppm Perd: 6.9% Βαθμός απόδοσης: 93,1% Cond: 0% Ελκυσμός: -0.19mbar Rug:48 °C Επίσης ήταν σημειωμένα με το χέρι τα εξής: P=10Qta 1,5 gal/h Edited Ιανουάριος 23 , 2017 by Charlie
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 (edited) Ο λέβητας δουλεύει σε χαμηλότερη ισχύ απο την ονομαστική. Γι αυτό έχεις χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων και βαθμό απόδοσης 93% κατά συνέπεια. Μήπως αφού κλείνει ο καυστήρας κλεινει και ο κυκλοφορητής και κάνει υπερθέρμανση ο λέβητας (που είναι και μαντεμένιος); Όταν κλείνει ο καυστήρας δεν σημάινει ότι το λέβητας δεν έχει θερμότητα να αποδώσει. Τα τοιχώματά του είναι πολύ θερμά και συνεχίζει να δίνει θερμότητα στο νερό. Ο κυκλοφορητής πρέπει να δουλεύει και να μεταφέρει αυτή τη θερμότητα στα σώματα. Αν σταματήσει την λειτουργία του, τότε ο λέβητας θα κάνει υπερθέρμανση και σιγά σιγα αυτή η θερμότητα χαθεί στο χώρο του λεβητοστασιου. Ο κυκλοφορητής έχει δικό του θερμοστάτη και σταματάει όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από μία τιμή (π.χ. 40ο). Αν υπάρχουν αυτονομίες και κλείσουν όλες οι ηλεκτροβάνες, τότε η αποθέρμανση θα πρέπει να γίνει με 2 τρόπους: ή μέσω bypass στις στήλες ή αφήνοντας την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή (bypass στην τελευταία ηλεκτροβάνα). Ο δυετερος τρόπος είναι ο καλύτερος γιατί δεν πάει χαμένη η θερμική ενέργεια. Edited Ιανουάριος 23 , 2017 by akaliak 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 (edited) Πολύ καλές οι απαντήσεις των συναδέλφων στο θέμα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι σχετικό. Σε μια εγκατάσταση, με βάση την μελέτη θερμικών απωλειών που έκανα, ο εγκατεστημένος λέβητας πετρελαίου καλύπτει μόνο το 80% των ενεργειακών αναγκών αιχμής. Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων γίνεται με υπερδιαστασιολογημένες (κατά 120%) τερματικές μονάδες νερού (FCU). Με βάση τα παραπάνω το ερώτημα είναι το εξής: Θα μπορούσα να εγκαταστήσω έναν δεύτερο λέβητα εν σειρά με τον πρώτο που να υπερκαλύπτει το υπόλοιπο 20% του φορτίου αιχμής; Και με ποιες προϋποθέσεις; Edited Ιανουάριος 23 , 2017 by Konstantinos IB
Charlie Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Συνάδελφε akaliak, υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης και τις νυχτερινές ώρες είναι ρυθμισμένο να δίνει νερό σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κλείνει αρκετά η τρίοδη και έτσι παραμένει το νερό μέσα στο λέβητα και λόγω μεγάλης θερμοχωρητικότητας "πετάει" τη θερμική ασφάλεια. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση να μην ζητάει κανείς εκείνη τη στιγμή. Για την ακρίβεια αυτές τις μέρες δεν συμβαίνει αλλά μπορεί να συμβεί σε πιο ήπιο καιρό. Δεν γνωρίζω να σου πω αν υπάρχει bypass για αυτή την περίπτωση ή να ανοίγει κάποια ηλεκτροβάνα, και λόγω συστήματος αντιστάθμισης το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα. Ο συντηρητής μου είπε ότι πολύ εύκολα μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία των καυσαερίων στους π.χ. 200 βαθμούς βγάζοντας κάποιους κόφτες, αλλά θα ανέβει ελαφρώς η κατανάλωση. Επίσης μου είπε ότι το θέμα με τις υγροποιήσεις αφορά στους χαλύβδινους λέβητες και να μην φοβάμαι 160 βαθμούς σε μαντεμένιο λέβητα. Φυσικά, ο άνθρωπος μεταφέρει σύμφωνα με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, γι αυτό θα ήθελα την επιστημονική σας άποψη στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ και πάλι.
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δεν το είδα ότι υπάρχει αντιστάθμιση με τρίοδη. Η τρίοδη κάνει υπερθερμανση του λέβητα. Αυτό αποφεύγεται αν υπήρχε τετράοδη. Βγάζοντας τους κόφτες, ουσιαστικά μειώνεις την θερμική φόρτιση του λέβητα, δηλαδή ο λέβητας απορροφάει λιγότερη θερμότητα και ζεσταίνεις περισσότερο τα πουλιά μέσω της καπνοδόχου... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Πολύ καλές οι απαντήσεις των συναδέλφων στο θέμα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι σχετικό. Σε μια εγκατάσταση, με βάση την μελέτη θερμικών απωλειών που έκανα, ο εγκατεστημένος λέβητας πετρελαίου καλύπτει μόνο το 80% των ενεργειακών αναγκών αιχμής. Η θέρμανση των εσωτερικών χώρων γίνεται με υπερδιαστασιολογημένες (κατά 120%) τερματικές μονάδες νερού (FCU). Με βάση τα παραπάνω το ερώτημα είναι το εξής: Θα μπορούσα να εγκαταστήσω έναν δεύτερο λέβητα εν σειρά με τον πρώτο που να υπερκαλύπτει το υπόλοιπο 20% του φορτίου αιχμής; Και με ποιες προϋποθέσεις; Όταν λες σε σειρά πως το έχεις σκεφτεί; Συνήθως στις συστοιχίες λεβήτων τους συνδέουμε σε κοινό συλλέκτη. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2017 (edited) Τους συνδέουμε σε κοινό συλλέκτη όταν υπάρχει ίδια παροχή. Εδώ όμως δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Το σκέφτηκα ως εξής: Το νερό να περνάει πρώτα από τον ένα λέβητα ο οποίος να ανεβάζει τη θερμοκρασία του κατά 5oC (από 50 στους 55) και στη συνέχεια ο κύριος λέβητας να του ανεβάζει τη θερμοκρασία κατά 10oC. Η θερμοκρασία εισόδου του ζεστού νερού στις μονάδες (έτσι είχε σχεδιαστεί το σύστημα αρχικά) είναι 65oC και η συνήθης έξοδός του από αυτές είναι 55. Στις περιόδους όμως του μεγάλου ψύχους η θερμοκρασία του νερού είχε πτωτική τάση και εξισορροπούσε τελικά στους 45oC προσαγωγή με περίπου 8 ΔΤ. ΣΣ. Ο θερμαινόμενος χώρος είναι τεράστιος και ενιαίος. Edited Ιανουάριος 23 , 2017 by Konstantinos IB
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα