panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:01 μμ Στην ουσία αυτά είπα κι εγώ στο παραπάνω. Η μόνη μου ένσταση σ' αυτά που λες, έχει να κάνει με την παροχή. Εκεί θα πρέπει να κάνει ό,τι λέει η ΤΟΤΕΕ, δηλαδή είτε να προσθέσει ένα θεωρητικό σύστημα είτε να απομειώσει την παροχή του υπάρχοντος συστήματος αερισμού, εκτός κι αν κατά τύχη βγάζει ακριβώς την ελάχιστη απαιτούμενη.
akaliak Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:27 μμ Στην ουσία αυτά είπα κι εγώ στο παραπάνω. Η μόνη μου ένσταση σ' αυτά που λες, έχει να κάνει με την παροχή. Εκεί θα πρέπει να κάνει ό,τι λέει η ΤΟΤΕΕ, δηλαδή είτε να προσθέσει ένα θεωρητικό σύστημα είτε να απομειώσει την παροχή του υπάρχοντος συστήματος αερισμού, εκτός κι αν κατά τύχη βγάζει ακριβώς την ελάχιστη απαιτούμενη. Ακριβώς
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2015 at 12:41 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα.Σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο, για μια ακόμη φορά φαίνεται πόσο σπουδαία είναι η ύπαρξη του φόρουμ!!
TomA Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:24 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, μια ερώτηση γιατί έχω μπερδευτεί Σε μια ΚΚΜ το ταμπελάκι της πάνω μου δίνει στοιχεία για AIR CAPACITY σε m3/h, COOLING σε Kcal/h και HEATING σε Kcal/h. Στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θέλω να βάλω Παροχή Αέρα για θέρμανση και ψύξη σε m3/sec. Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με τη μετατροπή? Ευχαριστώ!
nvel Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:41 πμ m3/h=1/3600 m3/s
TomA Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 06:47 πμ Οκ αυτό, το γνωρίζω. Δεν το έθεσα σωστά. Στο πρόγραμμα (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) μας ζητάει να βάλουμε παροχή αέρα για θέρμανση και παροχή αέρα για ψύξη. Θα βάλω και στα δύο το AIR CAPACITY ή πρέπει να λάβω υπόψη και τα στοιχεία του κατασκευαστή για HEATING και COOLING?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 01:53 μμ Αν δεν υπάρχει κάποιο πινακάκι ή εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και ρυθμίσεων (από τον εγκαταστάτη ή τον μελετητή) που να ορίζει διαφορετικές παροχές για χειμώνα και καλοκαίρι, τότε θα έπαιρνα την ίδια τιμή για τα τα F_h και F_c (σε m3/h). Την παροχή σε m3/sec, την χρειάζεσαι μόνο για τον υπολογισμό της συνολικής ειδικής ηλεκτρικής ισχύος των ανεμιστήρων προσαγωγής και επιστροφή της μονάδας, και μάλιστα, για τον υπολογισμό αυτόν και μόνο, θα πρέπει να την πάρεις ολόκληρη και όχι απομειωμένη (αν τυχόν χρειασθεί να την απομειώσεις στη συμπλήρωση των F_h και F_c). 1
TomA Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2015 at 04:16 μμ Ναι αυτό έβαλα τελικά. Thanks anyway!!!
akis73 Δημοσιεύτηκε December 3, 2023 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2023 at 07:14 μμ Καλησπέρα, μία ερώτηση περί καταχώρισης ΚΚΜ σε φροντιστήριο. Ο χώρος είναι περίπου 70 τμ εκ των οποίων τα 30 τμ ειναι οι αίθουσες και τα άλλα τμ είναι γραφεία, αποθήκη και wc. Για απαιτήσεις νωπού θα πολ/σω τα 30 τμ με τα 12,10 m3/h/m2 από την ΤΟΤΕΕ και αρκεί αυτό η θα πρέπει την υπόλοιπη επιφάνεια να την πολ/σω με πχ. 3 m3/h/m2 που είναι για γραφεία; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2023 at 08:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2023 at 08:01 μμ Καλησπέρα Άκη Εγω θα έβαζα : 30τμ * 12,10 m3/h/m2 για τις αίθουσες Υ τμ * 6,00 m3/h/m2 για WC Χ τμ * 2,60 m3/h/m2 για διαδρόμους Ψ τμ * 3,00 m3/h/m2 για γραφεία ...σίγουρα υπάρχουν όλοι αυτοί οι χώροι στο φροντιστήριο. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα