blackbeard Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Λοιπόν, έχω ένα κτίριο με τρεις οροφους και σε όλα τα σώματα έχω θερμοστατικές κεφαλές. στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο μόλις οι θερμοστατικές "πιάσουν" την θερμοκρασία ρύθμισης, πανε να κλείσουν αλλα δεν ξέρω για πιο λόγο αρχιζουν να ανοιγοκλείνουν και κανουν πολύ θόρυβο!!!μου είπαν να βάλω στον σε αυτούς τους ορόφους μια βαλβίδα διαφορικής πίεσης και να χαμηλώσω την πίεση ωστε να μπορεί να κλείσει η θερμοστατική...Μόλις την έβαλα αλλά δεν κανει δουλειά...χτυπάνε ακόμα.Μήπως μπορεί κάποιος να μου δωσει καμια ιδέα για το τι μπορεί να πρόκειται?
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Υπάρχει κάποια φωτογραφία πώς την έβαλες, σε τι πίεση τη ρύθμισες?, μανομετρικό του κυκλοφορητή?
nzerman Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Όποιος μπορεί ας εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Προφανώς είναι θέμα πίεσης του δικτύου. Ξεκινά με ένα συνεχόμενο ήχο σαν τσαγιέρα και συνεχίζει με αυτό που ακούτε στο βίντεο. Το σύστημα έχει αντλία θερμότητας, κλασικό κυκλοφορητή (όχι inverter) αλλά όλα ξεκίνησαν όταν μπήκαν οι θερμοστατικές κεφαλές. https://youtu.be/vX7gyIGPC3g
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Τι κυκλοφορητής είναι; Δοκίμασες να τον βάλεις σε μικρότερη σκάλα λειτουργίας; Κάνε μας μια περιγραφή του μεγέθους της εγκατάστασης.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Μαλλον το ΔΡ της βαλβιδας ειναι μικροτερο απο το μανομετρικο του κυκλοφορητη. (ΔΡ= η μεγιστη διαφορικη πιεση που μπορει η βαλβιδα να διατηρηθει σε κλειστη θεση)
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2016 Καλά τι κυκλοφορητή φοράει η εγκατάσταση;; Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
akaliak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Μικρός είναι... Αν τον βάλεις στη θέση ΙΙ, τι γίνεται; Δουλεύουν οι θερμοστατικές; Μήπως όμως δεν ζεσταίνονται καλά τα σώματα;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Επειδή στη θέση ΙΙΙ είναι πολύ και μπορεί στη θέση ΙΙ να είναι λίγο, μπορείς εναλλακτικά να τον αφήσεις στη θέση ΙΙΙ και να στραγγαλίσεις κάποια βάνα (αν υπάρχει) στην έξοδό του.
nzerman Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2016 Συνάδελφοι στο σύστημα υπάρχουν πολλές πατέντες γιατί το κτίριο είναι έτσι. Η αντλία δεν φτάνει να καλύψει τις θερμικές ανάγκες. Η κατοικία είναι τριώροφη (μονοκατοικία). Ισόγειο 40 τ.μ. 1ος όροφος 110 τ.μ. 2ος 110 τ.μ. Η κατασκευή είναι του έτους 1990, αφορά στενόμακρη κάτοψη και δεξιά αριστερά υπάρχουν άλλες κατοικίες. Την αγόρασα με σκοπό να καλύψει τον 2ο και είναι της Daikin 16Kw υψηλών θερμοκρασιών (είχαμε κάνει μελέτη θερμικών απωλειών τότε). Τελικά λόγω έκτακτων παραγόντων, στέλνει σε ένα σώμα στο ισόγειο, ένα σώμα στον 1ο και όλο τον 2ο. Οριακά την παλεύει και χρειάζεται να δουλεύει αρκετές ώρες. Δεν πολύ ξέρω από αυτά αλλά η διαδρομή που καλύπτει ο κυκλοφορητής μου φαίνεται μεγάλη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα