antloukidis Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 12:21 μμ Πολλά τα αν και ίσως..... Είσαι και μακρυά.... Μάλλον πρέπει να βρείς κάποιο κοντινό σου μηχανολόγο (ή υδραυλικό "γάτα" σαν τον αιθυλένιο) να δοκιμάσει με balancing να ρυθμίσει το δίκτυο...
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:12 μμ (edited) Εγώ νομίζω ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την εγκατάσταση αλλά έχω την αίσθηση ότι αν δεν είναι χωρισμένη σε 2 κυκλώματα πρωτεύων και δευτερεύων δεν μπορεί να μπει ούτε inverter κυκλοφορητής (γιατί θα κόβει η αντλία από flow switch) και δύσκολα θα παίξει με κυκλοφορητή σταθερών στροφών και θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα χωρίς θορύβους..... Έτσι από περιέργεια θα σου έλεγα να αφαιρέσεις 2-3 θερμοστατικές κεφαλές από τους πιο δυσμενή (κρύους) χώρους με μεγάλα σώματα και να δεις αν θα λυθεί το πρόβλημα. Edited November 29, 2016 at 10:27 μμ by aithilenio
aithilenio Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:16 μμ Μάλλον πρέπει να βρείς κάποιο κοντινό σου μηχανολόγο (ή υδραυλικό "γάτα" σαν τον αιθυλένιο) να δοκιμάσει με balancing να ρυθμίσει το δίκτυο... Άφραγκη γάτα.....χαχαχα Ευχαριστώ όμως για τα καλά σου λόγια.
miltos Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2016 at 10:45 μμ Ο θορυβος ακουγεται σαν η κατευθυνση της ροής να είναι αντίθετη από αυτή που θα έπρεπε (ανάποδα από το βέλος που είναι σημαδεμένο πάνω στην κεφαλή)
akaliak Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:40 πμ (edited) Δεν θεωρώ ότι το μανομετρικό του συγκεκριμένου κυκλοφορητή είναι τόσο μεγάλο ώστε να εμποδίζει την θερμοστατική κεφαλή να κλείσει τον διακόπτη... Οπότε μήπως θα πρέπει να ελέγξετε την σύνδεση των διακοπτών, όπως ανάφερε ο miltos; @aithilenio σιγά μην έχει πρωτεύον και δευτερεύον... Edited November 30, 2016 at 07:40 πμ by akaliak
nzerman Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:47 πμ Εγώ νομίζω ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την εγκατάσταση αλλά έχω την αίσθηση ότι αν δεν είναι χωρισμένη σε 2 κυκλώματα πρωτεύων και δευτερεύων δεν μπορεί να μπει ούτε inverter κυκλοφορητής (γιατί θα κόβει η αντλία από flow switch) και δύσκολα θα παίξει με κυκλοφορητή σταθερών στροφών και θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα χωρίς θορύβους..... Έτσι από περιέργεια θα σου έλεγα να αφαιρέσεις 2-3 θερμοστατικές κεφαλές από τους πιο δυσμενή (κρύους) χώρους με μεγάλα σώματα και να δεις αν θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν δύο κυκλώματα. Πάντως αφαίρεσα μια που από τις 3-4 που παρουσίαζαν πρόβλημα και εδώ και δύο ημέρες πηγαίνει καλά. Ήταν αυτή που παρουσίαζε πιο συχνά θόρυβο και όχι το σώμα δεν ήταν σε κρύο σχετικά χώρο. Ο θορυβος ακουγεται σαν η κατευθυνση της ροής να είναι αντίθετη από αυτή που θα έπρεπε (ανάποδα από το βέλος που είναι σημαδεμένο πάνω στην κεφαλή) Δεν θεωρώ ότι το μανομετρικό του συγκεκριμένου κυκλοφορητή είναι τόσο μεγάλο ώστε να εμποδίζει την θερμοστατική κεφαλή να κλείσει τον διακόπτη... Οπότε μήπως θα πρέπει να ελέγξετε την σύνδεση των διακοπτών, όπως ανάφερε ο miltos; @aithilenio σιγά μην έχει πρωτεύον και δευτερεύον... Τώρα τι να πω... δε μπορούσα να φανταστώ πως μπορούσε μια τόσο απλή εγκατάσταση να έχει τοποθετηθεί λάθος. Πως μπορεί να είναι λάθος. Η φορά που βιδώνει πάνω στο σώμα είναι μοναδική, ή όχι;
akaliak Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 07:49 πμ Είσαι σίγουρος ότι μπήκε σε σωλήνα προσαγωγής και όχι επιστροφής;; Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
nzerman Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 08:16 πμ Μου ακούγεται σαν να κάποιος να βίδωσε μια βίδα αντίστροφα. Αυτό πως μπορώ να το ξέρω συνάδελφε;
miltos Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2016 at 09:51 πμ Κλείσε ένα σώμα και βάλε το υπόλοιπο σύστημα να δουλεύει. Όταν ζεσταθούν τα νερά, άνοιξε το σώμα και παρατήρησε αν ζεσταίνεται πρώτα ο κάτω ή ο πάνω σωλήνας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα