aithilenio Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 09:24 μμ Οταν έχουμε μια πολυκατοικία με μονοσωληνίου και προσθέσουμε ένα δισωληνίου (γιατί δισωλήνιο ακτινωτό είναι αυτό που περιγράφεις φίλε μίτσο) τότε θα συμβούν τα εξής. Θα αυξηθεί η παροχή λόγο μικρότερων αντιστάσεων.. Μπορεί να αυξηθεί τόσο πολύ που μπορεί να δημιουργεί προβλήματα όπως θορύβους και αέρα στο διαμέρισμα με το δισωλήνιο. Τα δεύτερα και τρίτα θερμαντικά σώματα στην σειρά του κλάδου όταν ήταν μονοσωλήνιο ήταν προσαυξημένα λόγο χαμηλότερες θερμοκρασίες προσαγωγής ενώ τώρα θα είναι μεγαλύτερης ισχύος.
astrah Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 10:15 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 10:15 μμ Εν ολίγοις, στο δισωλήνιο έχουμε σχεδόν ίδια θερμοκρασία προσαγωγής - εισόδου σε κάθε σώμα (πχ. 75oC) και αποδίδουν συγκεκριμένο ποσό θερμότητας. Αντίστοιχα, (στο ίδιο παράδειγμα) στο μονοσωλήνιο θερμοκρασία προσαγωγής - εισόδου στο πρώτο θα έχουμε 75oC, στο δεύτερο 68oC και στο τρίτο 60oC... (τυχαίες αλλά σίγουρα μειούμενες τιμές θερμοκρασιών προσαγωγής). Επομένως, θα αποδώσουν μικρότερο ποσό θερμότητας.... Άρα, στην περίπτωσή σου, η μετατροπή από μονοσωλήνιο σε δισωλήνιο θα έχει ως αποτέλεσμα, τα σώματα να αποδίδουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας από αυτά που είχαν υπολογιστεί στην μελέτη....
aithilenio Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 11:27 μμ Παράθεση Άρα, στην περίπτωσή σου, η μετατροπή από μονοσωλήνιο σε δισωλήνιο θα έχει ως αποτέλεσμα, τα σώματα να αποδίδουν μεγαλύτερα ποσά ενέργειας από αυτά που είχαν υπολογιστεί στην μελέτη.... Ακριβώς!
pmitsos Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 07:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 07:39 πμ μαλιστα ευχαριστω πολυ για τις. γρηγορες και κατατοπιστικες σας απαντησεις
qwert Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 01:18 μμ (edited) Όλα τα παραπάνω αν ήταν εξ' αρχής υπολογισμένο για μονοσωλήνιο και έγινε τροποποίηση. Διότι αν δεν κάνω λάθος ο συνάδελφος είπε οτι το διαμέρισμα που τροφοδοτήτε απο δισωλήνιο είναι του 1ου ορόφου. Παίζει λοιπόν να είχε σχεδιαστεί από πρίν να είναι δισωλήνιο το σύστημα με όδευση των σωληνώσεων στην οροφή της πιλωτής (π.χ. εφαρμογή της θέρμανσης μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασίων). Σε αυτή την περίπτωση no problem. Edited February 2, 2013 at 01:19 μμ by qwert
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα