akis63 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Βρήκα αυτή την ΚΥΑ http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=C6PsDVC2RhI%3D&tabid=367&language=el-GR που αναφέρει ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη απώλεια θερμότητας μέσω θερμών καυσαερίων σε λέβητα πετρελαίου είναι 15%. Αν ένας λέβητας με βάση την εντός του λεβητοστασίου θερμιδομέτρηση και την καταναλωθείσα ποσότητα πετρελαίου φαίνεται ότι αποδίδει πχ 75% (αποδίδει δηλαδή σύμφωνα με ένδειξη του θερμιδομετρητή το 75% της ενέργειας του αντίστοιχα καταναλωθέντος πετρελαίου) αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ότι η υπόλοιπη ενέργεια χάνεται μέσω των θερμών καυσαερίων ή μπορεί να υπάρχουν και άλλες θερμικές απώλειες πριν τη θερμιδομέτρηση στο χώρο του λεβητοστασίου;
nikmmech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 (edited) Ο βαθμός απόδοσης που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση (για την ακρίβεια οι απώλειες καυσαερίων) μετράται μόνο με αναλυτή καυσαερίων. Αυτό που αναφέρεις, με ότι ακρίβεια μπορεί να εμπεριέχει, περιλαμβάνει ένα σύνολο απωλειών, όπως λόγω ελλιπούς μόνωσης λέβητα και σωληνώσεων μέχρι το θερμιδομετρητή, αφής-σβέσης λέβητα ανάλογα με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί η εγκατάσταση, κ.ά.. Edited Φεβρουάριος 3 , 2013 by nikmmech
akis63 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Ο βαθμός απόδοσης που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση (για την ακρίβεια οι απώλειες καυσαερίων) μετράται μόνο με αναλυτή καυσαερίων. Αυτό που αναφέρεις, με ότι ακρίβεια μπορεί να εμπεριέχει, περιλαμβάνει ένα σύνολο απωλειών, όπως λόγω ελλιπούς μόνωσης λέβητα και σωληνώσεων μέχρι το θερμιδομετρητή, αφής-σβέσης λέβητα ανάλογα με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί η εγκατάσταση, κ.ά.. Ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση-διευκρίνηση. Τι ενδεικτικές διορθώσεις-βελτιώσεις μπορεί να υποστεί μια διάταξη καυστήρα-λέβητα ώστε να μειωθούν τέτοιες απώλειες (ελλιπούς μόνωσης λέβητα και σωληνώσεων μέχρι το θερμιδομετρητή, αφής-σβέσης λέβητα κλπ). Είναι άραγε μια απώλεια 25% ανεκτή για ένα λέβητα πετρελαίου; Ο υπολογισμός των απωλειών προκύπτει από την σύγκριση των καταναλωθέντων λίτρων πετρελαίου σε KWh (όπου 1 λίτρο=11,9KWh*0,84) με την ένδειξη του θερμιδομετρητή, που υπολείπεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό.
nikmmech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Με το 0,84 που πολλαπλασίασες ήδη θεώρησες βαθμό απόδοσης 84% σε κάποια διεργασία. Για να βρεις το βαθμό απόδοσης, έτσι όπως τον όρισες πρέπει να αφαιρέσεις το 0,84 από την σχέση. Το πρώτο βήμα είναι τεχνικός με αναλυτή καυσαερίων. Το "τεχνικός" μπορεί να περιλαμβάνει από καυστηρατζή μέχρι και μηχανικό με αναλυτή. Γιατί και οι επόμενες ενέργειες διόρθωσης της εγκατάστασης, απαιτούν συνδυασμό γνώσεων.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2013 Το 0.84 μάλλον εννοεί ο Ακης την πυκνότητα του πετρελαίου Νίκο. 1
nikmmech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Σωστά Γρηγόρη! Έβλεπα λίτρα και διάβαζα κιλά !!
akis63 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Το 0.84 μάλλον εννοεί ο Ακης την πυκνότητα του πετρελαίου Νίκο. Σωστά. Έδωσα ΘΔ απευθείας σε lt. Ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντηση-διευκρίνηση. Τι ενδεικτικές διορθώσεις-βελτιώσεις μπορεί να υποστεί μια διάταξη καυστήρα-λέβητα ώστε να μειωθούν τέτοιες απώλειες (ελλιπούς μόνωσης λέβητα και σωληνώσεων μέχρι το θερμιδομετρητή, αφής-σβέσης λέβητα κλπ). Είναι άραγε μια απώλεια 25% ανεκτή για ένα λέβητα πετρελαίου; Ο υπολογισμός των απωλειών προκύπτει από την σύγκριση των καταναλωθέντων λίτρων πετρελαίου σε KWh (όπου 1 λίτρο=11,9KWh*0,84) με την ένδειξη του θερμιδομετρητή, που υπολείπεται κατά το αντίστοιχο ποσοστό. OK. Ευχαριστώ. Θα το ψάξω.
nikmmech Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Τυχαία σήμερα πέτυχα το θέμα που έχεις ανοίξει στο αδερφό forum των Η/Μ. Από μια γρήγορη ανάγνωση του θέματος-είναι κάποιου μεγέθους -το βασικό σου θέμα δεν είναι οι θερμομονώσεις και οι απώλειες από την ανεπάρκειά τους. Βέβαια, τα πάντα έχουν τη συνεισφορά τους. Οι συνάδελφοι με τις, πάντα εξαιρετικές, αναλύσεις τους, σου έδωσαν μια εικόνα για την πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από τα προβλήματά σας. Αντιλαμβάνομαι ότι επιδιώκεις να περιορίσεις το κόστος που έχει η παρουσία μηχανολόγου, λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος. Φαντάζομαι όμως, θα έχεις αντιληφθεί πλέον, ότι τα συστήματα θέρμανσης πολύ συχνά τα παντρευόμαστε και το διαζύγιο είναι δύσκολο. Συνεπώς, η επιλογή της νύφης πρέπει να γίνει με δόκιμο τρόπο, γιατί μετά την απομάκρυνση από ταμείον...
akis63 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 (edited) Τυχαία σήμερα πέτυχα το θέμα που έχεις ανοίξει στο αδερφό forum των Η/Μ. Από μια γρήγορη ανάγνωση του θέματος-είναι κάποιου μεγέθους -το βασικό σου θέμα δεν είναι οι θερμομονώσεις και οι απώλειες από την ανεπάρκειά τους. Βέβαια, τα πάντα έχουν τη συνεισφορά τους. Οι συνάδελφοι με τις, πάντα εξαιρετικές, αναλύσεις τους, σου έδωσαν μια εικόνα για την πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από τα προβλήματά σας. Αντιλαμβάνομαι ότι επιδιώκεις να περιορίσεις το κόστος που έχει η παρουσία μηχανολόγου, λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος. Φαντάζομαι όμως, θα έχεις αντιληφθεί πλέον, ότι τα συστήματα θέρμανσης πολύ συχνά τα παντρευόμαστε και το διαζύγιο είναι δύσκολο. Συνεπώς, η επιλογή της νύφης πρέπει να γίνει με δόκιμο τρόπο, γιατί μετά την απομάκρυνση από ταμείον... Όπως θα διάβασες το μόνο που δεν τίθεται είναι το θέμα που αναφέρεις σχετικά με την παρέμβαση μηχανολόγου. Εκείνο που μ'ενδιαφέρει στο χώρο αυτό είναι να διαβάσω γνώμες που τίθενται από ανθρώπους που γνωρίζουν παρόμοια ζητήματα και να μπορέσω να εκφέρω μια άποψη στο μέτρο που με αφορά και που τελικά οπωσδήποτε θα πρέπει να λυθεί με την παρέμβαση επιστημόνων. Πιθανόν να πρόκειται και για μη επιλύσιμο ζήτημα (αναφέρομαι στις απώλειες). Όσον αφορά για το ...γάμο και το ...διαζύγιο, έχω ήδη τις απόψεις μου και τις προοπτικές μου και πιστεύω ότι θα 'ρθει η εποχή που θα υλοποιηθούν. Edited Φεβρουάριος 4 , 2013 by akis63
aithilenio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2013 Να μονωθεί έξτρα ο λέβητας. Να μπει ηλεκτρικό τάμπερ. Να φτιαχτεί ο αυτοματισμός για να μην περιττές επανεκκινήσεις. Ο θερμιδομετρητης της θέρμανσης δεν αντικατοπτρίζει απόλυτα την ωφελούμενη ενέργεια.... Υπάρχουν και οι απώλειες στην στήλη υπάρχουν και τα bypass για αποθέρμανση του λέβητα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα