MechanicSilk Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Καλησπέρα, Ένας πελάτης θέλει να νοικιάσει ένα υφιστάμενο 3 όροφο κτίριο για να το κάνει φροντιστήριο, (Ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος). Το κτίριο με μια πρόχειρη ματιά βγάζει 37 άτομα πληθυσμό ανά όροφο, αυτό θα μειωθεί μιας και θα φτιαχτεί μπάνιο σε κάθε όροφο, γραφείο και προθάλαμος και εγώ μέτρησα όλο το εμβαδό του κάθε ορόφου σαν αίθουσα διδασκαλίας. Το κτίριο έχει 1 έξοδο διαφυγής από κάθε όροφο σε πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο, αυτό επαρκεί ή χρειάζεται και δεύτερη παρόλο που έχει πληθυσμό <50 ατόμων?
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2013 Αν το κτήριο έχει οικ. άδεια πριν τις 18-2-89, η πυρασφάλεια φροντηστηρίων πάει με υπόδειξη μέτρων (εγκ. 7600/6-7-1960) ανεξάρτητα το πληθυσμό οπότε θα το κρίνει η πυροσβεστική αν επαρκεί η 1 έξοδος και τι πλάτος πρέπει να έχει. Αν είναι μετα απο αυτή την ημερομηνία, πάει με το άρθρο 7 του ΠΔ 71/88 και εφαρμόζονται οτι λέει αυτό (για > 50 άτομα, απαιτεί 2 εξόδους) Για < 50, δεν αναφέρει το άρθρο .... Κάνε και μια ερώτηση στη Π.Υ,. που ανήκει το κτήριο, θα σου λυθούν και άλλες απορίες
MECH Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2013 Αν πηγαίνεις με υπόδειξη μέτρων όπως ειπώθηκε παραπάνω λογικά δε θα έχεις πρόβλημα . Αν είσαι με το 71/88 πάνω από ισόγειο +1 όροφος απαιτούνται 2 έξοδοι διαφυγής. Δεν έχεις δυνατότητα να πάρεις αποκλίσεις οπότε το κτίριο δε μπορεί να γίνει φροντιστήριο. Ή μάλλον για να είμαι πιο σαφής , δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 2ος όροφος για αίθουσες διδασκαλίας.
raftopoua Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2013 Γεια σας παιδιά, αν έχει υπόγειο και ισόγειο?
SPIROS 7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2013 Καλημέρα!! όπως είπαν και παραπάνω τα εκπαιδευτήρια πάνε με το Άρθρο 7 του Π.Δ. 71/88. Για τις εξόδους κινδύνου για φροντιστήριο με υπόγειο και ισόγειο πάνε ανάλογα με τα άτομα. Αν είσαι στην κατηγορία ατόμων από 50 - 200 απαιτουνται 2 έξοδοι κινδύνου με ελάχιστο πλάτος μιας εξόδου 1,10 μ. Για λιγότερα από 50 άτομα όπως είπε και ο συνάδελφος πιο πάνω κάνε μια ερώτηση στην Π.Υ. Τέλος για το υπόγειο δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να το χρησιμοποιησεις σαν χώρο με αίθουσες διδασκαλίας.
raftopoua Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Ευχαριστώ πολύ, τελικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπόγειο για αίθουσα διδασκαλίας. Είχες δίκιο.
selemekos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Είμαι νέος μηχανικός και θέλω να δω κάποια λυμένα παραδείγματα , με ολοκληρωμένα σχέδια (κατόψεις) από μελέτες πυρασφάλειας.Δεν θέλω τις νομοθεσίες,γιατί αυτές τις έχω διαβάσει.Αν κάποιος έχει κάποιες μελέτες πού έχει κάνει και μπορεί να τις ανεβάσει εδώ,για να βοηθηθούνε κάποιοι νέοι μηχανικοί.Επίσης αν γνωρίζει κάποιο site εκτός από το firesecurity ας το αναφέρει.
SPIROS 7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2013 Παραδείγματα για τι χρήση θες. Π.χ. θες για συνεργείο ,για αρτοποιείο κλπ.. Για να δω αν μπορώ να σε βοηθήσω!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα