Ρευματοδότες χωρίς γείωση


Scrooge

Recommended Posts

Σε παλιό διαμέρισμα οι περισσότερες πρίζες είναι χωρίς γείωση (το καλώδιο έχει μόνο δύο αγωγούς, φάση και ουδέτερο).

Αν μπει ΔΔΕ (ρελέ διαρροής) στο γενικό πίνακα, θα παρέχει προστασία σε αυτές τις πρίζες ?

Εγώ νομίζω ναι, δεδομένου ότι ο ΔΔΕ μετράει τη διαφορά μεταξύ του ρεύματος που φεύγει (φάση) και αυτού που επιστρέφει (ουδέτερος), άρα αν υπάρχει διαρροή θα τη "δει".

Εσείς τι λέτε ?

 

Πέρα από αυτό, για ποιο λόγο έμπαιναν πρίζες χωρίς γείωση ?

Για λόγους κόστους θα μου πείτε, αλλά πόσο παραπάνω κόστιζε ένα 3x2,5 από ένα 2x2,5 ?

Η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι οι πρίζες αυτές είναι μόνο στα δωμάτια με ξύλινο πάτωμα, το οποίο παρέχει υποτίθεται κάποια μόνωση.

Και πάλι όμως δυσκολεύομαι να καταλάβω τη λογική αυτή.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 38
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

όσες εγκαταστάσεις έχουν γίνει πριν 1/5/1974 και όπου υπήρχε ξύλινο πάτωμα (παρκε) δεν τοποθετούσανε στις πρίζες καλώδιο γείωσης. ακόμα και στον θερμοσίφωνα χρισιμοποιουσανε γείωση απο τους σωλήνες του νερού και τον γειωνανε

Link to comment
Share on other sites

όσες εγκαταστάσεις έχουν γίνει πριν 1/5/1974 και όπου υπήρχε ξύλινο πάτωμα (παρκε) δεν τοποθετούσανε στις πρίζες καλώδιο γείωσης. ακόμα και στον θερμοσίφωνα χρισιμοποιουσανε γείωση απο τους σωλήνες του νερού και τον γειωνανε

Άλλαξε κάποια νομοθεσία στις 1/5/1974 ?

Όσον αφορά τον ΔΔΕ, θα παρέχει προστασία στις πρίζες χωρίς γείωση ?

Link to comment
Share on other sites

Ε ναι αφού θα κάνεις εσύ τη γείωση αν σε "χτυπήσει" και θα δουλέψει.

 

Άλλαξε κάποια νομοθεσία στις 1/5/1974 ?

Θα έλεγα οτι έπεσε η χούντα αλλα ήταν λίγο πιο μετά..

Link to comment
Share on other sites

Ναι, ο ΔΔΕ ελενχει πως το ρευμα μπου περναει απο την φαση επιστρεφει απο τουν ουδετερο, οποτε αν υπαρχει οποιαδηποτε διαρροη ανω των 30mA θα πέσει.

Διαρροη γινεται σε αυτη την περιπτωση μεσω του σωματος προς κατι το οποιο εχει δυναμικο γης.

 

Το πλεονεκτημα της γειωσης στον ρευματοληπτη, αν για παραδειγμα εχουμε ενα μεταλλικο φωτιστικο η συσκευη, πως αν το καλωδιο φθαρει και ακουμπησει σε καποιο μεταλλικο μερος, εαν αυτο ειναι ηδη γειωμενο, ο αυτοματος πεφτει αμεσως, διοτι η διαροη γινεται μεσω του αγωγου γειωσης και δεν συμβαινει οταν εσυ πιάσεις το σασί....

Link to comment
Share on other sites

σε ξύλινο δάπεδο υπάρχει περίπτωση το ρεύμα διαρροής να είναι μικρότερο του ορίου ενεργοποίησης του ΔΔΕ, οπότε σε κτυπά χωρίς να πέσει.

Το 1973 τροποποιήθηκε ο ΚΕΗΕ του 1955 που επέτρεπε την μη χρήση γείωσης σε ρευματοδότες που βρίσκονται σε χώρο με μονωμένο δάπεδο.

Link to comment
Share on other sites

Σε κάθε περίπτωση, με τον νέο κανονισμό (ΕΛΟΤ HD 384), ο αγωγός γείωσης δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τον ΔΔΕ.

Link to comment
Share on other sites

Και κάθε τροποποίηση πρέπει να γίνετε με τον ΕΛΟΤ. Βασικά τρομάζω να σκεφτώ σε τέτοια σπίτια τι θα γίνει με τη νέα ΥΔΕ!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Να ρωτήσω κάτι όταν βγάζουμε το νέο πιστοποιητικό ΥΔΕ και ορισμένες πρίζες (που τηρούν την προϋπόθεση του ξύλινου πατώματος) δεν έχουν γείωση είμαστε οκ ή υπάρχει κάποια διάταξη νόμος οτιδήποτε που υποχρεώνει τον καταναλωτή να τροποποιήσει την εγκατάσταση του ώστε να έχουν γείωση όλες οι πρίζες (όπως για παράδειγμα ισχύει με το ρελέ όπου ανεξαρτήτως ηλικίας της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί).

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.