GDplus Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Γεια σας Στο γραφείο που δουλεύω βγάζουμε οικοδομική άδεια για μία ξύλινη αποθήκη 8 (ναι οκτώ!) τετραγωνικών μέτρων Ο υπάλληλος της πολεοδομίας είναι λίγο ψαρωμένος και μας ζητάει "εγκριση" απο πυροσβεστική για το οτι είναι ξύλινη??!!? Προσπαθώ να του εξηγήσω οτι ο φέρων οργανισμός (και οι τοιχοποιίες) είναι αρμοδιοτητα της πολεοδομίας (παθητική) και όχι της πυροσβεστικής (ενεργητική), αλλά μου ζητάει το νόμο που το λέει... έχει τύχει κάτι παρόμοιο σε άλλον συνάδελφο? Υ.Γ. Η αποθήκη βρίσκεται εντός οικοπέδου με οικία και χρησιμοποιήτε για τα εργαλεία του κήπου τι πυροθερμικό φορτίο να υπολογίσω? ΧαΧαΧαχαχα
parth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2013 Η παθητική πυρασφαλεια ειναι ευθυνη της Πολεοδομίας και μονο. Μαλιστα αν θα κανεις και ενεργητικη αυτή δεν θα παει πυροσβεστική γιατί θα εχει μονο πυροσβεστήρες και θα εγκριθει και αυτη απο την πολεοδομια. Οι τοιχοι σου τώρα αν και ξυλινοι θα πρεπει να πληρούν καποιες προδιαγραφές σε πυραντίσταση, γιαυτό γραψε στην τεχνική εκθεση οτι θα καλυθφουν με πυραντοχη βαφή. Αν το πας σαν αποθηκη Α0 γραφει σε μια εγκυκλιο οτι δεν απαιτειται πυροδιαμερισματοποιηση για ισογεια αποθηκη, αρα περνάει και έτσι οπως το εχεις 1