Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Γεια σας

 

Στο γραφείο που δουλεύω βγάζουμε οικοδομική άδεια για μία ξύλινη αποθήκη 8 (ναι οκτώ!) τετραγωνικών μέτρων

Ο υπάλληλος της πολεοδομίας είναι λίγο ψαρωμένος και μας ζητάει "εγκριση" απο πυροσβεστική για το οτι είναι ξύλινη??!!?

Προσπαθώ να του εξηγήσω οτι ο φέρων οργανισμός (και οι τοιχοποιίες) είναι αρμοδιοτητα της πολεοδομίας (παθητική) και όχι της πυροσβεστικής (ενεργητική), αλλά μου ζητάει το νόμο που το λέει...

 

έχει τύχει κάτι παρόμοιο σε άλλον συνάδελφο?

 

Υ.Γ.

 

Η αποθήκη βρίσκεται εντός οικοπέδου με οικία και χρησιμοποιήτε για τα εργαλεία του κήπου

τι πυροθερμικό φορτίο να υπολογίσω? ΧαΧαΧαχαχα

Δημοσιεύτηκε

Η παθητική πυρασφαλεια ειναι ευθυνη της Πολεοδομίας και μονο. Μαλιστα αν θα κανεις και ενεργητικη αυτή δεν θα παει πυροσβεστική γιατί θα εχει μονο πυροσβεστήρες και θα εγκριθει και αυτη απο την πολεοδομια. Οι τοιχοι σου τώρα αν και ξυλινοι θα πρεπει να πληρούν καποιες προδιαγραφές σε πυραντίσταση, γιαυτό γραψε στην τεχνική εκθεση οτι θα καλυθφουν με πυραντοχη βαφή.

Αν το πας σαν αποθηκη Α0 γραφει σε μια εγκυκλιο οτι δεν απαιτειται πυροδιαμερισματοποιηση για ισογεια αποθηκη, αρα περνάει και έτσι οπως το εχεις

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.