Αρη το απογευμα θα στήσω την έδραση και τη σύνδεση ροπής στο Steel Connections (Sofistik)

Για τη σύνδεση ροπής ανεβάζω τα αποτελέσματα από το CoP.

Έχω βάλει θετική και αρνητική ροπή επειδή με περιορίζει το πρόγραμμα

Link to comment
Share on other sites

Το dwg της συνδεσης χωρις νευρωσεις

Παντως είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα!

 

για μενα που δεν ειμαι φαν των λεπίδων ακαμψίας αν βγαίνει το βλέπω ok

Link to comment
Share on other sites

να ρωτήσω

Αν είναι η ροπή 400ΚΝμ τί δύναμη αναλαμβάνουν τα 2 αγκύρια? Μήπως το έχεις από την επίλυση?

Αν την δύναμη αυτή την μετατρέψουμε σε ροπή του προβόλου- πλάκας έδρασης από το πέλμα μέχρι τα αγκύρια θα αντέχει η 4σαρα λάμα σε κάμψη?

 

Να και η επίλυση με Instant