Παιδια sorry που αργησα τόσο..αδικαιολόγητος.

Το EC-PRAXIS:

1) Δεν παιρνει μόνο ένα ενισχυτικό έλασμα σε κάθε πλευρά του υποτος.

2)Δεν παιρνει το κλειδι (στοιχειο διατμησης κατω απο την πλακα εδρασης)

3)Εβαλα παχος τσιμεντοκονιας 5mm και ποιοτητα C16/20

4)Εβαλα διασταση μετωπικης πλακιτσας αγκυριου 100mm

 

Αντοχη: 605kNm! και 409kNm χωρις ενισχυτικα ελασματα.

word_158.doc

Δημοσιεύτηκε

Εχω την εντύπωση πως στο Praxis σαν σειρές -στήλες θεωρεί ανεξάρτητα σε κάθε τμήμα (όπως τα δείχνει χωρισμένα με την διακεκομένη γραμμή στο σχέδιο). Στο 3D πως στο δείχνει?

Δημοσιεύτηκε

Τι να πω... 409 KNm χωρίς ενισχυτικό έλασμα, με 6 αγκύρια, εκ των οποίων δουλεύουν ουσιαστικά τα 4... θα μας τρελλάνουν!!!