gdrio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2013 Την προηγούμενη εβδόμαδα πήγα και έκανα μέτρηση της αντίστασης γείωσης βρόχου σε σύστημα ΤΝ στο γενικό πίνακα φβ εγκατάστασης και είχα τα εξής αποτέλεσματα. Ιsc 1210A R 0.14Ω Χ1 0,01Ω Οι ερωτήσεις που έχω είναι: 1) Δεν έπρεπε να μου είχε πέσει κάποια διάταξη ασφαλείας; 2) Γιατί θέλω η τιμή της αντίστασης να είναι μικρή; Με λίγα λόγια τι θα πρέπει να καταλάβω από αυτές τις μετρήσεις?
billlllll Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Από αυτές τις μετρήσεις καταλαβαίνεις ότι το ρεύμα σε περίπτωση σφάλματος είναι τέτοιο ώστε να λειτουργήσει η διάταξη προστασίας (Η γενική ασφάλεια δηλαδή) Αυτό σημαίνει πως (αν δεν το κάνει αυτόματα το όργανο - το Metrel που χρησιμοποιώ το έχει) πρέπει να βλέπεις τι γενική ασφάλεια έχεις (ονομαστικό ρεύμα-χαρακτηριστική) και να βλέπεις αν το ρεύμα σφάλματος είναι μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο ενεργοποιείται η γενική ασφάλεια και σε πόσο χρόνο. Δεν πέφτει η ασφάλεια κατά τον έλεγχο. H αντίσταση πρέπει να είναι μικρή ώστε το ρεύμα σφάλματος να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να ενεργοποιηθεί η διάταξη ασφαλείας. Για να καταλάβεις καλύτερα ψάξε στο google για "fault loop" ή " z loop"
gdrio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Φίλε bill έχεις απόλυτο δίκιο, και εγω το metrel δουλεύω είναι ακριβώς όπως τα λες διάβασα το manual του metrel και τα κατάλαβα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Σε φβ πάρκο σύστημα TN επειδή το Metrel σου δίνει δύο τρόπους να κάνεις το Zloop με L1 - PE και L1 - N ποιές είναι οι διαφορές μεταξυ αυτών των δύο μετρήσεων? Νομίζω ξέρω την απάντηση αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα