karrakos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2013 γειας ειμαι νεος μηχανικος και θελω να κανω μια εκτιμηση θερμικου φορτιου σε μονοκατοικια. εχω το βιβλιο του ηλεκτρικες Εγκαταστάσεις του Δημοπουλου που μας εχουν προμηθευσει απο τα ΤΕΙ και εχει μεσα τον αναλυτικο υπολογισμο απωλειων. παρόλα δεν μπορω να βρω τι συντελεστη να παρω για οροφη που απο πανω εχει ακατοικητο σπιτι. επισης δεν μπορω να καταλαβω πως υπολογίζονται και αν υπολογίζονται οι θερμιδες σε τοιχους που συνρευουν με αλλους θερμαινομενους τοιχουν στο ιδιο σπιτι δλδ. αν ενα δωματιο εχει 2 εξωτερικους τοιχους και 2 τοιχους απο τους οποιους ο ενας συνορευει με το χολ και ο αλλος με αλλο δωματιο τους παιρνουμε σαν συντελεστη? η το χολ το οποιο δεν εχει κανεναν εξωτερικο τοιχο παιρνουμε συντελεστη μονο απο οροφη δαπεδο? κατι ακομα.. αν ενας χωρος 40 τετραγωνικα θελει 4000 kcal πειραζει να βαλω ενα σωμα μεγαλο η ειναι καλυτερο να βαλω 2 των 2000? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Μονοκατοικία με άλλην ιδιοκτησία πάνω της ΔΕΝ υπάρχει. Είτε έχεις διώροφη μονοκατοικία (μεζονέτα), είτε έχεις πολυκατοικία (=άνω του ενός διαμερίσματα). Ξεκαθάρισε (περιέγραψέ μας σαφέστερα) τι ακριβώς συμβαίνει, και τα λέμε. υ.γ. Βελτίωσε τη σύνταξη του κειμένου σου, διότι σε κάποια σημεία δεν βγαίνει νόημα Link to comment Share on other sites More sharing options...
parth Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 τοιχους μεταξύ θερμαινομενων χωρων δεν τους λαμβανεις υποψην. Για οροφή σε μη ακατοίκητο χωρο, θεωρησε τηνν ως αμονωτη πλακα 15εκ με θερμοκρασιακη διαφορα 10οC. Για την τοποθετηση σωματων θελει καποια εμπειρια. Στην περιπτωση σου σαφως ειναι καλυτερα 2 σωματα παρα 1 σωμα, για να εχεις καλυτερη διαχυση της θερμοτητας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
karrakos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 τετρις η αληθεια ειναι οτι το εγραψα λιγο βιαστικα και τωρα που το ξαναδιαβαζω ουτε εγω βγαζω ευκολα νοημα.. parth οταν λες θερμοκρασιακη διαφορα 10οC εννοεις απο την εξωτερικη θερμοκρασια της περιοχης η απο την επιθυμητη θερμαινομενη Link to comment Share on other sites More sharing options...
parth Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Τις θερμικές απώλειες τις υπολογίζουμε βάσει των ελάχιστων εξωτερικών θερμοκρασιών (0οC νομίζω για Αθήνα) ,και εσωτερικη θερμοκρασία 20οC. Σε ΜΘΧ θεωρούμε ότι έχουν θερμοκρασία 10οC, αρα 10οC και η θερμοκρασιακή διαφορά. Link to comment Share on other sites More sharing options...
karrakos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 (edited) αρα εγω που βρισκομαι στην περιοχη της θεσσαλονικης και εχω θερμοκρασια -6 θα εχω στον πανω οροφο θερμοκρασια 4 βαθμων? και επομενος θερμοκρασιακη διαφορα 16 βαθμων απο τους 20 επιθυμητους? Edited Μάρτιος 7 , 2013 by karrakos Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2013 Για εξωτερική -6oC και επιθυμητή εσωτερική +20oC, θα έχεις θερμοκρασιακή διαφορά: ΔΤ = 20oC - (-6oC) = 26oC. Για θερμοκρασία Μ.Θ.Χ. +10oC και επιθυμητή εσωτερική +20oC, θα έχεις θερμοκρασιακή διαφορά: ΔΤ = 20oC - (10oC) = 10oC. Δες κι αυτό το πινακάκι, βοηθητικά. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
karrakos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2013 χμμ οποτε καλα την εβγαλα την διαφορα αν και καταλαθος . ευχαριστω πολυ παιδια. πανο κραταω το πινακακι σου γιατι σιγουρα θα μου χρειαστει και αλλου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kouva Nos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 (edited) Να ρωτησω κι εγω κατι με την σειρα μου? Καλησπερα κατ'αρχας ,ειμαι καινουργιος στο φορουμ και θα ηθελα να με βοηθησετε σε κατι , αν μπορειτε βεβαια.Οταν λετε οτι τους τοιχους που συνορευουν με θερμαινομενους χωρους δεν τους λαμβανουμε υπ' οψιν , δηλαδη ενα δωματιο που περικλειεται απο αλλα δωματια οπωσ αυτο το WC της εικονας δεν το υπολογιζω καν..?? Το λογικο ειναι να μην το λαβω υπ'οψιν καθολου ωστοσο μου εχει ζητηθει κατι τετοιο... για αυτο τον λογο ρωταω.. Ευχαριστω..εκ των προτερων!! Edited Ιούνιος 19 , 2013 by Kouva Nos Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2013 Αν έχω καταλάβει σωστά το ερώτημα, σου απαντάω στο συγκεκριμένα παράδειγμα της εικόνας που έχεις αναρτήσει... Αν υπολογίζεις π.χ. τις θερμικές απώλειες του υπνοδωματίου (που συνορεύει με το WC), τότε δεν υπολογίζεις τις απώλεις του δωματίου απο το WC, γιατί στη προκειμένη περίπτωση έχεις θερμικό κέρδος (Θυπνο < ΘWC) που σημαίνει οτι έχεις θερμική ροή απο το WC προς το δωμάτιο, συνεπώς τις αγνοείς Όμως δεν ισχύει το αντίθετο, δηλαδή υπολογίζεις τις απώλειες του WC που έχει ο τοίχος προς το υπνοδωμάτιο (ΘWC > Θυπνο), γιατί σ΄αυτή τη περίπτωση το WC χάνει ζέστη (έχεις θερμική ροή) προς το υπνοδωμάτιο. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει και με τους εξωτερικούς τοίχους Δεν ξέρω αν μπορεσα να σε βοηθήσω ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα