Γιατί στις φβ εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε πολύκλωνο 50 mm2 ή 70 mm2 και δεν χρησιμοποιούμε μονόκλώνο 50 mm2?

 

1) Είναι πιο εύκαμπτος ο πολύκλωνος

2) Η μέγιστη διατομή μονόκλωνου χάλκινου αγωγού είναι ίση με Φ8 < 50mm2

 

Εκτός από τους παραπάνω λόγους είμαι σίγουρος ότι ύπαρχει και κάποιος άλλος λόγος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τις ιδιότητες του χαλκού.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Στις μεγάλες διατομές γενικά, και όχι μόνο στη γείωση, το πολύκλωνο επιτρέπει και μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος λόγω επιδερμικού φαινομένου (προσφέρει πολύ μεγαλύτερη συνολική περίμετρο αγωγών).

Edited by nyannaco
Δημοσιεύτηκε

Στις μεγάλες διατομές γενικά, και όχι μόνο στη γείωση, το πολύκλωνο επιτρέπει και μεγαλύτερη πυκνότητα ρεύματος λόγω επιδερμικού φαινομένου (προσφέρει πολύ μεγαλύτερη συνολική περίμετρο αγωγών).

Για συχνοτητα 50 hz το επιδερμικο ειναι ψιλοαμελητεο αν θυμαμαι καλα...
Δημοσιεύτηκε

Άλλοι λόγοι είναι αυτοί:

1) Το πολύκλωνο αντέχει περισσότερο ονομαστικό ρεύμα διέλευσης από ένα μονόκλωνο ίδιας διατομής (βλ. σχετικούς πίνακες)

2) Κάμπτεται εύκολα και αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις.

  • 3 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Είχε πάρει το μάτι μου σε ένα βιβλίο έναν τέτοιο πίνακα πριν 2-3 χρόνια. Θυμάμαι ότι υπήρχε διαφορά περίπου 1 Ampere π,χ στο 1.5mm² καλώδιο. Θα προσπαθήσω να τον βρω.

Φυσικά ασφαλίζονται με ίδιο Α/Δ.

Δημοσιεύτηκε

Ουτε στον ΚΕΗΕ ουτε στον ΕΛΟΤ υπαρχει τετοιος πινακας......

 

Ελπιζω να καταλαβαινεις τη διαφορα πολυκλωνου και πολυπολικου......

Δημοσιεύτηκε (edited)

Τη διαφορά του πολύκλωνου - πολυπολικού καλωδίου τη γνωρίζω.

Ο πίνακας αυτός που επισυνάπτω, είναι από KEHE για μέγιστη επιτρεπτή ένταση και τον ξέθαψα από παλιές σημειώσεις.

Πίνακας

Μου φαίνεται λογικό το πολύκλωνο να έχει καλύτερη ψύξη.

Ο αγωγός υπερθερμαίνεται λόγω της αναπτυσόμενης θερμότητας Joule.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικό τύπο για την έυρεση της διατομής πολύκλωνου καλωδίου και άλλο τύπο για του μονόκλωνου.Έπειτα, γνωρίζοντας τη διατομή, θα βρούμε την ειδική αντίσταση και τελικά την θερμότητα Joule (Q) σε calorie.

Επιφυλάσσομαι να βρω και άλλους τέτοιους πίνακες. Θα βοηθούσαν και άλλες γνώμες επί του θέματος. Δες και καταλόγους καλωδίων.

 

Edit: Φοβερό εργαλείο για print screens ------> click here.

Edited by Kyriakoschar

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο