hkamp Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:17 πμ Υπ' όψιν ότι ψύξη σε εκαιδευτήριο έχεις μόνο το Σεπτέμβρη. Στα φροντιστήρια που περνάν σαν εκπαιδευτήρια, θεωρούνται ότι το καλοκαίρι είναι κλειστά. Δες τους βαθμούς κάλυψης στην ψύξη.
tsx Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:41 πμ Έχεις βάλει κάλυψη μονάδα στην ψύξη, σωστα; και όχι 0,5 όπως στις κατοικίες...
tetris Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 11:57 πμ Ψύξη έχει Μάη & Σεπτέμβρη, και ο συντελ. =1 Αρχίζω να σκέφτομαι την περίπτωση λάθους στο λειτουργικό του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
tsx Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:15 μμ (edited) Τέλος, μήπως έχει καμιά σκίαση λάθος και είναι δηλωμένη μηδέν. Άλλο σκέψη δεν μου έρχεται. Μετά μόνο αν δω το xml Αν το δηλώσεις κατοικία, τι αποτελέσματα βγάζει, μήπως και τα ωδεία (δεν έχω κάνει ποτέ) έχουν κάποιο θέμα...; Edited March 16, 2013 at 12:16 μμ by tsx
ssouanis Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:32 μμ Όταν κάνεις save τους μήνες 6-8 στην καρτέλα ψύξη στους γκριζάρει ή τους βάζεις εσύ μηδέν;
hkamp Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:33 μμ Δεν είναι και υποχρεωτικό να βγαίνει η κατανάλωση του κτιρίου σου στην ψύξη μεγαλύτερη από του ΚΑ.
ssouanis Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 12:39 μμ Κανονικά οι μήνες 6-8 (αναλόγως ζώνης και ο 5) πρέπει να γκριζάρουν και να μπουν αυτόματα μηδέν. Αν δε σου το κάνει, έλεγξε μήπως στη θερμική ζώνη έχει βάλει εκ παραδρομής άλλη χρήση (π.χ. κατοικία). Όπως λέει και ο Γιάννης δε σημαίνει ότι με το ζόρι πρέπει να έχεις κατανάλωση μεγαλύτερη του Κ.Α. Αν και άμα θυμάμαι καλά, η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. (πράγμα λίγο παράξενο στα δικά μου μάτια)
Greenick Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 05:07 μμ (edited) Μπορεί να έχεις καλύτερους σκιασμούς από το Κ.Α και γι'αυτό έχεις μικρότερες ανάγκες σε ψύξη (αν και οι διαφορές σου φαίνονται πολύ μεγάλες...).Τί καταναλώσεις σου βγάζει ακριβώς? Edited March 16, 2013 at 05:08 μμ by Greenick
McRaster Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 16, 2013 at 05:35 μμ (edited) Mόλις βρήκες ένα λάθος στο λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, συνεχίζει για το κτίριο αναφοράς να υπολογίζει Ιούνιο - Σεπτέμβρη.Πάτησε στα αποτελέσματα > έκθεση αποτελεσμάτων > κτίριο αναφοράς , απο το λογισμικό του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ Edited March 16, 2013 at 05:41 μμ by McRaster
tetris Δημοσιεύτηκε March 18, 2013 at 06:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2013 at 06:44 πμ (edited) Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας McRaster : Για τους μήνες Ιούνη-Σεπτέμβρη το λογισμικό δίνει 0 στο κ.α. (άρα ως προς αυτό το σκέλος είναι σωστό) Οι τιμές που έχω για την ψύξη είναι: κ.α. = 13,2 εξεταζόμενο = 8,7 (με EER=2.6), για να "ισοφαρίσω" το κ.α. θα πρέπει να έχω EER=1.45 Το σύστημα μηχ. αερισμού (αφού δεν υπάρχει) είναι σύμφωνα με τις οδηγίες ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Edited March 18, 2013 at 06:47 πμ by tetris
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα